question

nico57 avatar image
nico57 asked

Liaison Terre sur Lynx Distributor

Bonjour à tous,

Je viens vers vous afin d'avoir un élement de réponse à un questionnement sur une installation Victron (Lynx Distrib, batterie Dyness, MPPT, 18 PV 405Wc et Quattro 8000), l'installation est maintenant fonctionnelle et nous en sommes ravi. Il s'agit d'une installation en autoconsommation sans liaison EDF.

Nous avons une Terre commune avec le tableau principal 230V de l'habitation et nous avons bien connecté les différentes carcasses des équipements Victron et panneau PV à cette Terre.

Cependant il est noté dans la documentation du Lynx Distributor qu'une connexion à la Terre est à réaliser, j'ai un doute sur cette liaison que je n'ai pas encore réalisé.

Il est noté : « Ceci ne s’applique que si le système requiert une liaison à la Terre »

Pouvez vous me donner votre avis sur le sujet? Quel est l'intérêt de cette liaison? Liaison Terre/ Négatif?

Grand merci pour votre retour d'info

lynx distributor
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

16 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

en france la partie batterie est en tbts et il ne faut pas de liaison entre ac et dc on ne doit donc pas relier le moins batterie a la terre si non cela revient a shunter l'isolation galvanique en cas de default.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

nico57 avatar image
nico57 answered ·

Merci pour votre rapide retour

Cela me parait clair et c'est bien ce que je pensais.

Dois créer une nouvelle Terre pour cette liaison spécifique?

Les liaisons Terre aux masses des MPPT, Onduleur et panneaux PV à la Terre utiliser pour l'installation AC est tout de même OK?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

sur une installation il doit n'y avoir qu'une terre donc pas besoin d'en rajouter il suffit juste de ne rien connecter niveau terre sur le lynx.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

nico57 avatar image
nico57 answered ·

OK merci pour vos informations précieuses.


Dernière validation concernant la Terre et la sécurité de mon bâtiment:

Dans la revue Wiring Unlimited, il est bien spécifié que la connexion MEN est réalisé par le Quattro en mode convertisseur mais non en mode chargeur, car aucune demande Charge CA?

Etant donné que nous sommes en site isolé et que la connexion MEN n'est pas assuré par EDF, le Quattro joue ce rôle dans tous les cas pour assurer un fonctionnement des DDR?

Cette connexion MEN est assuré par un relais Neutre vers la connexion 16mm2 de la masse du Quattro?

Merci de votre retour,


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

en mode isolé (sans ac in) le multiplus va générer le régime de terre. par contre lorsqu'on connecte une source CA (un ge par exemple) on ne peut pas laisser le multi gérer le schéma de terre car si le groupe a un différentiel le différentiel vas systématiquement sauter. donc avec de l'ac in c'est le régime de terre de la source qui est appliqué et quand l'ac in est coupé le multiplus prend le relais pour générer le régime de terre.

si vous voulez faire une mise a la terre permanente du neutre en sortie du multiplus alors il faut décocher l'option relais de terre.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

nico57 avatar image
nico57 answered ·

OK bien compris lorsqu'on est en mode convertisseur, l'installation électrique globale est sécurisée et le fonctionnement des DDR est assuré.

Cependant quand l'AC In est en fonctionnement le regime de neutre est assuré uniquement par un GE posé sur silent bloc. Nous avons uniquement connecté la carcasse de ce dernier à la Terre mais je suppose qu'aucun relais n'assure la MEN dans ce dernier.

La plupart des GE assure un regime de terre? Quelle est la marche à suivre dans ce cas?

Un test est à réaliser pour s'en assurer?

L'hiver arrivant, le GE risque de tourner régulièrement et je souhaite assurer un fonctionnement sûr des DDRs de l'habitation et donc de la sécurité des personnes.


Merci de votre retour,



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

donc cf la dernière phase de mon dernier poste !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

nico57 avatar image
nico57 answered ·

Justement vous mentionnez que le différentiel du GE sautera systématiquement si l'onduleur gère le regime TT de facon permanente.

L'entrée AC In1 provenant du générateur est protégé par un coffret AC 6kW équipé d'un différentiel.

La solution de decocher l'option relais de Terre qui assurera une connexion Terre-Neutre permanente n'est peut être pas la solution.

Bizarrement tous les GE n'assure pas cette jonction MEN, à terme nous comptons le remplacer par un GE plus performant avec un système ATS (Je m'assurerai qu'une jonction MEN sera bien faites au niveau de l'alternateur) mais cette hiver nous devons faire avec :(.


La seule solution est donc de decocher l'option relais de Terre et donc d'avoir des risques de disjonctions régulieres?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

sauf si la terre du ge n'est pas raccordé et que vous faite un régime permanent en sortie du multiplus

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

nico57 avatar image
nico57 answered ·

Ok merci donc pour synthétiser, si mon GE n'a pas de connexion MEN, l'unique solution pour assurer la sécurité des personnes via le fonctionnement des DDRs est de décocher l'option relais de Terre (MEN assuré par le Quattro de facon permanente), tout en retirant la Terre de la carcasse du GE?

L'autre solution ne serait pas de connecter la Terre au Neutre directement sur la prise 16A du GE?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

non la solution est de faire une connexion permanente entre neutre et terre en sortie du multiplus et de décocher le relai de terre.

si le groupe est bien raccordé a la terre alors il faut laisser le multiplus gérer le schéma de liason de terre.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

nico57 avatar image
nico57 answered ·

La carcasse du Groupe est bien reliée à la Terre cependant le groupe actuel ne réalise pas de liaison Neutre-Terre en interne.

Après contrôle ce Week end, un neutre flottant est constaté quand le groupe est en fonctionnement (120V Phase-Terre / 110V Neutre-Terre).

Ceci peut impacté le Quattro?

La jonction permanente en sortie de Quattro risque de provoquer des disjonctions DDR au niveau du coffret 6kW protégeant le GE?

Quand vous dites si le groupe est bien raccordé à la Terre, vous parler de la carcasse ou de la liaison Neutre-Terre pour être en régime TT?


Nous remplacerons le groupe au primtemps prochain mais je dois sécuriser l'installation pour cette hiver.


Merci pour vos précisions précieuses

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

nico57 avatar image
nico57 answered ·

Avez vous une astuce ou un élément de réponse technique?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

albert-legrrand avatar image
albert-legrrand answered ·

Imaginez ce qu'il se passerait si un conducteur en 12000 venait accidentellement à toucher le câble, blessé, de sortie de votre groupe dont le neutre serait flottant. Ca ferait vilain en aval pour une main posée sur la porte du frigo !

Bien sûr, vous devez relier le neutre de votre groupe à la terre et tout contact accidentel générera (on l'espère) une disjonction de la ligne entrée en contact accidentel. En principe, il faudrait mieux que la terre générale soit implantée près du groupe et distribuée sur votre installation mais bon, il n'y a sans doute pas des kms entre le groupe et votre maison.

Vous dites que vous devez sécuriser. Alors si c'est une question de sécurité, de responsabilité civile, faites donc intervenir un électricien qui vous apportera une garantie contractuelle avec sa facture.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

et pour rappel on ne doit pas avoir deux terre sur une même installation sauf si il y a une liaison entre les deux avec au minimum du 16² !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

nico57 avatar image
nico57 answered ·

Merci de votre réponse.

Il y a bien qu'une seule Terre sur notre installation. Elle est implantée à proximité du convertisseur et se trouve à une quinzaine de mètre du vieux groupe électrogène installé.

Nous prévoyons son remplacement sous peu.

Certains groupes électrogènes realise cette connexion et ce n'est pas son cas, je vais donc réaliser cette connexion en attendant la venue du nouveau groupe.

Le nouveau groupe aura cette liaison MEN et un coffret de démarrage ou sera connecter le contact provenant du Cerbo GX.





2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.