Dispongo de un sistema trifásico con tres Quattro de 10 kw, seis baterías US 5000 y un Fronius Symo trifásico 20 kw aguas abajo. También un MPPT 250/100.
¿Cual sería la carga máxima para estos 6 módulos de baterías?
Un saludo.
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Dispongo de un sistema trifásico con tres Quattro de 10 kw, seis baterías US 5000 y un Fronius Symo trifásico 20 kw aguas abajo. También un MPPT 250/100.
¿Cual sería la carga máxima para estos 6 módulos de baterías?
Un saludo.
Hay que leer el manual.
En el datasheet pone 75 A por modulo, que serian 450A el grupo de 6 modulos. Lo recomendado para carga y descarga.
Lo maximo 120A por modulo durante 15 minutos
En un manual pone 80A recomendado por modulo y 100 A max.
El cableado tambien influye, 100A por cada salida de la bateria hacia inversor.
Estos de pylontech no se aclaran. Tambien experimentan con el cliente como los de victron.
Gracias Vicens.
Tenía programados 300 Amperios pero no estaba seguro y quería cerciorarme de ello antes de que pasase algo.
Las 6 baterías las tengo cableadas en grupos de dos a dos Lynx Power In, para que todo fluya mejor.
Saludos.