SOC abschallten bei 10% Akku ab aber viel zu früh an (12%)

Hallo
wie kann ich es regeln das der Akku weiter als 12% geladen wird bevor er wieder Strom abgibt. Bei schlechten Wetter ist das ein ewiges Ping Pong. Das kann doch nicht gut für den Akku sein?

Im Cerbo habe ich nichts gefunden. Macht jemand etwas mit NodeRed?

cerbo gxPylontechNode-RED
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Du könntest ganz einfach die Ladeleistung des Multis soweit reduzieren das nur deine "Grundlast" versorgt wird + ein wenig Ladung ... aber eben nur soviel das es die 3% Hürde nicht erreicht wird oder eben nur 1x . über welche Ladung und welche Kapazität reden wir denn?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

josch avatar image
josch answered ·

hallo,

ich schalte den Wechselrichter über den Relais1-

Ausgang vom Cerbo. Bei SOC 20% aus und bei

50% wieder ein.

img-4967.png

img-4968.png



img-4967.png (804.7 KiB)
img-4968.png (815.3 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·

hallo,

am besten stellst du das relais auf manuell und schaltest es ueber node-red!

tschuess

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

edstobi avatar image edstobi commented ·
kannst du mir die node red parameter nennen wo ich das relay mit ansteuer?
0 Likes 0 ·
d-ferdi avatar image d-ferdi edstobi commented ·

hallo,

du musst in node-red nur das victron relais control node einfuegen und das relais auswaehlen und dann den entsprechenden wert an das control senden.

hier das node mit dem 1. relais vom gx-device:

[

{

"id": "eec0cf6b8ba96de2",

"type": "victron-output-relay",

"z": "fd37b8526a8e3f09",

"service": "com.victronenergy.system/0",

"path": "/Relay/0/State",

"serviceObj": {

"service": "com.victronenergy.system/0",

"name": "Venus device"

},

"pathObj": {

"path": "/Relay/0/State",

"type": "enum",

"name": "Venus relay 1 state",

"enum": {

"0": "Open",

"1": "Closed"

},

"writable": true

},

"initial": "",

"name": "",

"onlyChanges": false,

"x": 220,

"y": 340,

"wires": []

}

]

tschuess

0 Likes 0 ·
mo75 avatar image
mo75 answered ·

Mich hat es auch anfangs gestört. Man kann in ESS auch das geplante Laden aktivieren, dann wird die Batterie erst von der PV geladen, wenn die Lasten gedeckt sind. ESS dazu auf 0% (oder zumindest weniger als das geplante Laden) setzen.

Ich habe mich aber vorerst damit abgefunden und es ein wenig entschärft, indem ich die Inverterleistung auf ca 1000W herab gesetzt habe. Das hat auch den Vorteil, dass man viel weniger Verluste im WR hat (maximaler Wirkungsgrad bei ca 1100W mit über 96%). Oft reicht es dann, dass es so hell ist, dass die 3% nicht sofort wieder abgebaut werden. Aber das hängt natürlich von der Peak-Leistung ab (habe 11,5). Jede Anlage daürfte da ihren optimalen Wert haben, ich würde zB bei 5kWp evt ca. 500W empfehlen. Im Dezember/Januar gehen die Zahlen dann evt noch weiter runter.