question

skilder avatar image
skilder asked

Elektrisch schema Multiplus 2 3fase

Hallo,

Wij zijn van plan om het volgende te plaatsen.
3x multiplus 48v 5000 230V
6x Batterij pack 48V 280AH.

Kan iemand ons voorzien van het juiste elektrische schema?

Is er een verplichting om onder de Multiplus een hoofdstroomschakelaar te zetten voor de Nederlandse regelgeving?

Vanaf de multiplus gaan we naar een busbar toe 3x70A laadstroom betekend maximaal 210A
Busbar 6 voudig 500A moet voldoende zijn?
Kabeldikte 70mm² van multiplus naar busbar (1 meter maximaal)
Moeten deze DC Kabels Vanaf elke multiplus naar busbar dezelfde lengte hebben?
Moet er nog een zekering tussen Multiplus en Busbar? Zo ja hoeveel Ampere.

Accupakket + kabel(Accupakket zit 50mm² kabels van lengte 2 meter aan) komt op zekeringkast 6 voudig met elk een zekering van 200A. (in het accupakket zit een ANL Zekering van 400A)
Moet hier nog een hoofstroomschakelaar bij tussen komen? het accupakket kan namelijk via de BMS spanningsloos gemaakt worden.
70mm² kabeldikte van busbar naar zekeringkast maximaal lengte 0.5meter

In de toekomst komen hier nog een aantal solarchargers bij kunnen deze dan direct op de busbar gezet worden waar de multiplus ook aan zit?
Of moeten deze appart afgezekerd worden?

in de specificaties van Multiplus 2 staat dat er rondom 10cm ruimte gehouden moet worden.
Is dit echt een noodzaak? of kunnen ze alle 3 tegen elkaar gemonteerd worden met +- 2cm ruimte er tussen?

Alvast vriendelijk bedankt.

schematics
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

manta avatar image manta commented ·
Victron heeft het allemaal goed in de Manual beschreven. Het is een kwestie van lezen, ook diverse instructievideo,s op youtube zijn beschikbaar. Volg de NEN1010 betreft het installeren.


Gebruik ook de VE Quick configure om de boel op te zetten in 3 fasen.

Anyway :

Of je een hoofstroomschakelaar nodig hebt hangt af van de toepassing, in ieder geval aan de AC-Out kant. Aan de AC-in kant zit je (hopelijk) al achter een 4 polige automaat.

De accukabels zou ik inderdaad gelijk houden, alles op 1 busbar en dan naar de 3 Multiplussen. Meet de weerstand na het krimpen. 50mm2 moet voldoende zijn voor een lengte van 2 meter. (www.kabeldikte.nl) Persoonlijk zeker ik per multiplus op 200A en heb ik een DC lastscheider tussen de DC aansluiting en de busbar. Middels een Lynx Distributor en een Lynx Power-in.




0 Likes 0 ·
1 Answer
math2021 avatar image
math2021 answered ·

hallo heb je al een schema ? ben ook bezig en zoek die ook. math

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic