Bij het invullen van de parameters in de Dynamic EES wordt er gevraagd wat de maximale toegelaten laad- en ontlaadsnelheid van mijn accu is? Zie technische specificaties Totle accu:
- Batterijmodel: E-BOX-48100R
- Chemie: LFP
- Nominale spanning: 51.2V
- Spanningsbereik: 47.5V-57.6V
- Nominale capaciteit: 100Ah
- Nominale energie: 5.12kWh
- Afmetingen eenheid: L440mm* B620mm* H117mm (2.6U)
- Gewicht eenheid: 51kg
- Standaard laadstroom: 50A
- Maximale laadstroom: 50A
- Standaardontlading: 50A
Als omvormer heb ik de Victron Multiplus-II 48/5000/70-50 Dit is een 230V sinus omvormer met een vermogen van 5000 VA. Komt dit komt overeen met een maximaal toegelaten laadvermogen van 4,2 kW en een maximaal ontlaadvermogen van 4,2 kW?
In de praktijk is het maximale laadvermogen iets lager, omdat er rekening gehouden moet worden met verliezen in de omvormer. Ik lees dat het maximale laadvermogen ongeveer 4,0 kWs is en omdat er rekening gehouden moet worden met de spanningsval over de batterij, het maximale ontlaadvermogen ongeveer 3,8 kWs is.
Klopt deze berekening?