Hola!

En una instalación de autoconsumo con 3 inversores multiplus-II conectados en trifásico y con todas las cargas conectadas a AC OUT. Tengo la intención de proteger con un interruptor magnetotérmico la entrada de AC IN, y AC OUT con un magnetotérmico y un diferencial, tipo A y de 300mA. ¿Esto seria correcto? ¿El diferencial debería de ir en el lado de AC IN?


Muchas gracias.

Multiplus-II3 phaseac
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

juanjocarrillof avatar image juanjocarrillof commented ·

Buenas,

Desde mi punto de vista AC OUT debería estar protegido con un diferencial de 30 mA seguido de magnetotermicos para los distintos circuitos al igual que se haría en una instalación normal. No veo como esto debería ser diferente, pues distintos aparatos tienen pequeñas fugas y hay que estar protegidos por si un cable mal aislado produjese una derviación, además de proteger a las personas (esto implicaría 30mA , no 300mA). Donde me entra la duda es si además hay que proteger la entrada AC In con un diferencial, ya que la corriente en esta entrada puede ir en dos direcciones (del tablero principal al multiplus y viceversa). Por normativa en España los inversores AC tienen que estar protegidos con un diferencial tipo A. Las intrucciones del multiplus dicen que hay que proteger cada fase con un magenotermico de 32 A o menos segun la seccion del cable (para multiplus 5000VA o 3000 VA). Sin embargo, parece que deja opcional la instalación de un diferencial (RCD), pero si se incluye debería ser clase B. Cito a continuación el manual: "Este producto puede provocar una corriente CC en el cable a tierra de la protección externa. Si para protección se usa un dispositivo de protección (RCD) o de seguimiento (RCM) que funciona con corriente residual en caso de contacto directo o indirecto, sólo se autoriza un RCD o un RCM de tipo B en la parte de alimentación de este producto"

Yo me inclino a que para cumplir la normativa española habría que poner un magentotermico en cada fase, seguido de un diferencial clase B (y de aqui al cuadro principal). El multiplus II cuado esta invirtiendo inyecta a la red al igual que un inversor AC, así que no veo porque la salida del multiplus no debería estar protegida igualmente.

Esta es simplemente mi opinión, pero si alguien tiene otra información le agradecería que la compartiese.

0 Likes 0 ·
2 Answers
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·

Sí, estaría bien.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

stejedor avatar image
stejedor answered ·

Muchas gracias

2 |3000