Hace 3 meses compramos un par de Victron Multiplus II de 5000VA para trabajar en paralelo. También compramos un inversor de red Fronius Primo de 8.2 para instalarlo en AC-Coupling. Una vez instalados los equipos, a los pocos días, observamos que los equipos fallaban en varios aspectos (consumían de red aún teniendo suficiente carga de baterías, no paraban de cargar las baterías superando su tensión máxima, ...). Después revisar por nuestra parte toda la instalación y configuración, pusimos este caso en conocimiento del proveedor. El servicio tecnico del proveedor, nos ayudo a repasar toda la instalación e incluso realizamos con ellos una configuración desde 0 del paralelo. Al ver (nosotros y los técnicos del proveedor) que el problema persistía, el proveedor escalo el problema a Victron. A su vez, Level2 de Victron, nos pidió varias pruebas adicionales insistiendo en que el problema venia del cableado de AC. Insistimos que el problema no venia del cableado pero para despejar cualquier duda (ya que no nos daban opción y no avanzábamos), procedimos a cambiar completamente todo el cableado de AC. Los problemas siguieron, obviamente.
Observando la instalación dia a dia, caimos en la cuenta que los problemas (generalmente) se materializaban cuando el inversor de red (Fronius Primo) estaba produciendo más potencia de la que se demandaba en la instalación. Es decir, cuando el Fronius generaba más potencia que las cargas criticas (AC-OUT) es cuando empezaban los problemas. Uno de los problemas es que los Multis empezaban a consumir del orden de 300W constantemente de la calle. Es curioso pero depende de que multiplus tuviera el rol de master, o consumían constantemente 300W o vertía a la calle 300W. Al darme cuenta de esto, probé a desconectar el inversor de red y el problema desaparecía al instante. Volví a conectar el inversor de red y otra vez se ponía los Multis a consumir de la red. Otra prueba curiosa que hice fue bajar el magnetotermico AC-IN del multiplus esclavo. Con el AC-IN del esclavo bajado, no se daba este problema de consumo....
Otro problema que hemos visto es a pesar de tener configurada una tensión de absorción de 64V (lo requerido para nuestro banco de baterías), los MP, cargan, cargan y continua cargando hasta que ocurra una de las siguientes situaciones:
- No hayan más excedentes solares (Cargas criticas > producción del inversor de red).
- Desconectar el inversor de red.
A pesar de tener definida la tension de absorción en 64V hemos llegado a tener 65V en el banco de baterías!! Menos mal que nuestras baterías son de 16 series de ion-litio que pueden llegar a 67V. Si no tuviéramos unas baterías con este margen, poca broma con sobre cargar celdas de ion-litio... Con la pinza amperimetrica, descubrí que el causante del problema era el multi esclavo que cargaba constantemente a 6A las baterías estando por encima de 64V. El master, una vez alcazaba los 64V no cargaba nada, pero el esclavo, a piñon fijo. En la siguiente gráfica, se puede ver mejor el problema:
La curva azul es la tensión de la batería, la naranja, corriente. Notar como la corriente baja hasta que se estabiliza a 6A más o menos. La tensión, sube sube hasta que finalmente, paro el Fronius. El resultado esperado es que los Multis, al alcanzar la tensión de absorción, lo que deben hacer es ir reduciendo el amperaje para ir manteniendo la tensión de absorción durante el tiempo que hayamos configurado. En nuestro caso, 1 hora.
En resumidas cuentas, aquí pasa algo raro con este paralelo de Victron Multiplus 2 de 5kVA y Fronius en AC-Coupling. ¿De donde viene el problema? Ni idea. Ni proveedor, ni LEVEL2, ni LEVEL3 de Victron me han sabido decir hasta la fecha que ocurre.Lo que si que he conseguido finalmente después de más de 100 email, videos y pruebas es que se reconozca que este paralelo esta defectuoso. En mi opinión, no tengo claro si el problema es que uno de los equipos (o los dos) están defectuosos o el problema es que la solución de Multis paralelizados con AC-Coupling tiene algún "bug".