question

mazat avatar image
mazat asked

Wo schließe ich den Netzdetektor am Multiplus an?

Hi, i like to combine my VE Bus BMS V2 and the mains detector with my Multiplus 12/800/35. Can anyone tell me, where to connect the mains detector with the Multiplus? thanks for you help b rgds Oliver

multiplus ve.busVE.Bus
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Was denn nun, deutsch oder englisch?

Der Mains Detector muss mit an den AC IN des MultiPlus, so wie es auch in der Anleitung beschrieben wird.

3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

mazat avatar image mazat commented ·

Hallo, ok, Danke, da dort aber eher kein Platz ist, aufgrund des eingehenden 3x2,5 Kabels, spricht etwas dagegen, das Kabel vom Mains Detector mit dem Kabel in dem Verteilerkasten zu verbinden, welches von dort zum AC-In geht? Danke VG Oliver


0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ mazat commented ·

Solange der Mains Detector die gleiche Spannung wie der AC IN bekommt, spielt das keine Rolle.

0 Likes 0 ·
mazat avatar image mazat Matthias Lange - DE ♦ commented ·
super, Danke
0 Likes 0 ·