Sistema trifasico con Multiplus-II

Verificación del cálculo para disponer de 10.000 W. trifásicos con 3 inversores Multiplus II de 3.000 VA.

Una de las fases+neutro a 230 V. del inversor de 3.000 VA con cosf de 0,9 da una intensidad de 14,49 A.

Con los inversores conectados en trifásico a esta intensidad, el mismo cosf y tensión a 390 el resultado es 8.754,4 W.

Por tanto es insuficiente, tenemos que escoger el de 5.000 VA.

El calculo es correcto?

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·

Hola Joan,

Correcto mejor el 5kva así no trabajara al 100 %de su potencia