Verificación del cálculo para disponer de 10.000 W. trifásicos con 3 inversores Multiplus II de 3.000 VA.
Una de las fases+neutro a 230 V. del inversor de 3.000 VA con cosf de 0,9 da una intensidad de 14,49 A.
Con los inversores conectados en trifásico a esta intensidad, el mismo cosf y tensión a 390 el resultado es 8.754,4 W.
Por tanto es insuficiente, tenemos que escoger el de 5.000 VA.
El calculo es correcto?