Victor Multiplus-II 48/15000 Certification for France

Bonjour à tous,

je suis sur le point de commander un Multiplus II 15000 et j'aimerai savoir si la certification VDE 0126-1-1 VFR2019 est prévue sur ce modèle pour la validation Consuel (France)

Merci

Cordialement

Multiplus-IIcertificate
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

non, ce n'est pas prevu.

il sera surement en 50549-1, mais en triphasé dans un premier temps et je ne peux pas vous dire quand sortira la certification.


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jps34 avatar image
jps34 answered ·

Bonjour Thierry,

Merci beaucoup pour votre réponse rapide

J'en comprend donc que c'est une bonne nouvelle, car si je comprend bien la norme 50549-1 est celle qui est demandée à présent par le Consuel en lieu et place de la prénorme DIN VDE 0126-1-1/A depuis le 15 juillet 2023.

Il n'y a donc plus qu'à espérer que le multiplus II 15kvA dispose de la certification 50549-1 en monophasé

Merci encore

cordialement

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

oui, mais ne comptez pas dessus si vous avez un projet en cours, car la certif monophasé n'est pas pour le moment prevu.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jps34 avatar image
jps34 answered ·

c'est bien noté merci.

les raisons principale du choix d'un 15 kVA vs 10kVA sont les suivantes:

- besoin de démarrer un moteur monophasé franklin 1,5 kW (Forrage) avec un courant nominal de 10,7 A donc appel de courant x4 environ au démarrage.

- le multiplus doit secourir toute l'habitation. tout est en AC-OUT-1

- la charge d'un VE est prévu dans le futur sur AC-OUT-2 et je souhaite garder le max de marge pour l'ampérage dispo

-présence non négligeable de PACs inverter (3 x 1500, 2 x 2500)


en résumé le 10kVA me semble trop limite et le choix est important car pas de possibilité de // sur ces modèles


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.