Hola compañeros,
Tengo unas dudas que no he conseguido resolver rebuscando en el foro... mi instalación está compuesta por un quattro 5kva un mppt rs450/100 y bateria BYD con su bms al ccgx.
Al ccgx el bms va por ve.can y el mppt por ve.direct, total que cuando hace su carga y llega al 100% de carga de batería el mppt corta toda inyección y se va a 0... no mantiene el consumo que puedan estar generándose en ese momento en la casa, entonces tira otra vez de batería hasta que se recupera el mppt y recarga bateria y mantiene la carga de casa. ¿esto es normal?
y la otra consulta es que estoy ampliando la instalación de placas y voy a poner un mppt rs450/200 con 4 strings y para hacer paralelización de los mppt he visto que se hace con el vecan... pero yo lo tengo con ve.direct y el ccgx no tiene otra entrada de ve.can porque la tiene el bms de las baterías ocupado.
¿Es posible la paralelización mediante el ve.can entre los mppt con sus terminadores y que cada mppt vaya al ccgx con ve.direct? o no hace falta el ve.can entre ellos porque por ve.direct con el ccgx ya hace la sincronización?