question

zenger avatar image
zenger asked

Erreur de lecture des phases Multiplus 8000

Bonjour,

Composants de l'installation en ESS :

- 3x Multiplus II 8000

- 1x SolarEdge 25K

-1x Batterie SunLight (1000Ah)

Plusieurs interrogations sur cette installation :

La lecture des phases se fait a travers les Multiplus, pas de compteur externe.

Clairement, je constate que la somme des puissances AC-In ne correspond pas à la valeur affichée au niveau du GRID.

De plus, aucune valeur sur les AC Loads durant la journée, uniquement la nuit.

Est ce un problème d'affichage ou un problème de lecture de phase ?

Ou le disjoncteur de l'onduleur est placé au mauvais endroit soit au niveau de l'AC-In et non pas de l'AC-Out

Si vous avez une piste je vous serai reconnaissant.

Cdt

1690528081593.png


CCGX Color Control
1690528081593.png (66.8 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

dans un système tri il faut sur que l'ordre des phases soit bien respectée.

si on connecte l1 l2 et l3 dans l'ordre sur multi1, 2 et 3 mais qu'il y a un croisement de phase au niveau du pv, alors on peut avoir des affichages bizarre !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.