Bonjour,
Comment se répartit le courant de transfert de 50A (cf. documentation) pour MultiPlus II 48/5000/70-50 ?
OUT-1 maximum théorique
Selon le paragraphe "4.3. Branchement du câblage CA", le principe transposé au MultiPlus II 48/5000/70-50, le courant de sortie OUT-1 est égal au courant de transfert 50A + (5 000 VA / 230 V, soit environ 21 A) => courant de sortie maximum de 71 A.
OUT-2 maximum théorique
Le courant de sortie OUT-2 32 A (cf. documentation 8. Spécifications techniques).
Comment se fait la répartition du courant de transfert et du courant 5 000 VA / 230 V, soit environ 21 A entre OUT-1 et OUT-2 ?
PS : soyez indulgent, c'est mon premier post
Par avance merci