question

cnieto avatar image
cnieto asked

Conexion Multiplus II a un sistema con rectificador

Cordual saludo.

En una instalación para comunicaciones, me están solicitando instalar un Inversor cargador a los barrajes de un rectificador. Este equipo tiene su referencia a tierra el positivo, por lo tanto tiene un voltaje de -48V DC. Es posible conectar el Multiplus II a este voltaje?

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·

Sí, pero desactivando el relé de puesta a tierra, que será diferente al resto de la instalación.

https://community.victronenergy.com/questions/24220/positive-ground-on-quattro.html

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.