ESS gibt zuwenig Ladestrom aus

Hallo,

ich habe ein ESS System aus 3xQuattro 10kw und 15x UFO Batteriepacks a 10kwh gebaut. Die Batterien werden von ESS System auch erkannt und dargestellt. Leider habe ich aber das Problem das die Batterien max. mit 100A geladen werden bzw. entladen. Die vorgeschaltene PV-Anlage bringt hat ca. 45kwp. Das Smartmeter läuft auch korrekt.

Kann mir hier jemand einen Tip geben woran es hakt, danke


charge current limit
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
netrange avatar image
netrange answered ·

Wie wird denn das Batteriesystem erkannt? Nutzt du ein externes BMS oder gibst du irgendwelche Werte vor ? Was steht denn in deiner Remote Console unter Batteriewächter ?