Hallo,
ich verarbeitete bis zum gestrigen Update meiner CerboGX von R2.94 auf R3.00 den Inverter-Status (REG31;ve.bus) meiner Multis zum Steuern der DC-Überschusseinspeisung der Laderegler. Bei R2.94 wurde der Status, je nach Ladezustand der Akkus, ordungsgemäß übertragen. Leider wird ab R3.00 jetzt der Wert 252, für external control, übermittelt. Der Laderegler-Status (REG775, ve.can) bei den Ladereglern wurde schon immer mit dem Wert 252, für external control, übermittelt.
Da die CerboGX das ESS abbildet, ist das Schreiben dieser Registerinhalte, denke ich, in Ordnung.
Meine Frage ist nun, wie komme ich wieder an den Status des Ladealgorithmus der Akkus. Der Speicher besteht bei mir aus 3x Pylontech US2000C.
Vielen Dank für die Hinweise.
Ingo