Tengo un sistema aislado el cual cuenta con dos controladores smart solar 250/100 tr cada uno con 6.6kw funcionaban bien pero ahora marca en uno que tiene voltaje pero amperaje no . como se puede resolver
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Tengo un sistema aislado el cual cuenta con dos controladores smart solar 250/100 tr cada uno con 6.6kw funcionaban bien pero ahora marca en uno que tiene voltaje pero amperaje no . como se puede resolver
Hola,
Los equipos están en "control externo", así que puede que uno de los dos esté parado por DVCC. Es decir, que la batería haya limitado la corriente de carga y haya sido necesario dejar de producir en uno de ellos.
Cuál era el límite de corriente de carga en ese momento?
38 People are following this question.