question

vianney avatar image
vianney asked

MPPT 250/100 TR SIN AMPERAJE

Tengo un sistema aislado el cual cuenta con dos controladores smart solar 250/100 tr cada uno con 6.6kw funcionaban bien pero ahora marca en uno que tiene voltaje pero amperaje no . como se puede resolverac5f29f2-7256-49aa-9a36-84cacdcd6c9d.jpg51ffb9d7-9a75-47ab-807d-01d6f347db9a.jpg

MPPT SmartSolar
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·

Hola,

Los equipos están en "control externo", así que puede que uno de los dos esté parado por DVCC. Es decir, que la batería haya limitado la corriente de carga y haya sido necesario dejar de producir en uno de ellos.
Cuál era el límite de corriente de carga en ese momento?