question

frank-l avatar image
frank-l asked

Multplus 2 - ESS System bleibt Offline, zyklischer Relaistest

Hallo,

wir versuchen ein ESS-Systen mit 3 x 3 MultiPlus II (3 Phasen - System) in Betrieb zu nehmen. Die Konfiguration und die Zuordnung hat über die Victron Software funktioniert. Die Statusabfrage über den VE.Bus zeigt, dass überall die 230V anliegen und das es keinen Phasenfehler gibt. Der ESS - Assisten wurder auf allen Mutliplus - 2 installiert und gestartet.

Das laden der Akkus funktioniert und sind gemäß der Darstellung voll geladen! Leider gehen die Wechselrichter nicht Online und es gibt keine Fehlermelung.

Was könnte die Ursache dafür sein?

Vielen Dank !

system.jpg


Multiplus-IIESSmultiplus in parallel
system.jpg (38.3 KiB)
6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

phoenix-is-it avatar image phoenix-is-it commented ·
Eine Darstellung des Gesamtsystems würde helfen.

Ist ein Cerbo GX vorhanden? gibt es einen EM24 oder 540? …

0 Likes 0 ·
frank-l avatar image frank-l phoenix-is-it commented ·
Das System sieht wei folgt aus:
  • ein Cerbo GX
  • 9 x SmartSolar MPPT 250/100
  • 9 x Multiplus 2 48/5000
  • 18 x Pylontech US5000

Pro Phase sollen 3 Multiplus 2 parallel betrieben werden.
An den Ausgängen AC-Out1 gibt es zur Zeit noch keine Last!

0 Likes 0 ·
maha avatar image maha frank-l commented ·

Wenn kein(!) Energiemessgerät (EM24 o.a.) vorhanden ist, müssen alle Verbraucher am ACout angeschlossen sein. Siehe ESS-Handbuch...

1685013018836.png

0 Likes 0 ·
1685013018836.png (144.1 KiB)
frank-l avatar image frank-l maha commented ·
Sorry, es gibt im System ein Energiemesssystem und die Messwerte werden auch angezeigt.

Inzwischen haben wir ein Drehstromnetz mit 3 Wandler aufgebau und das System funktioniert, nach dem wir den Fehler mit der Klinkenbuchse des externen Stromsensors behoben hatten.

Nun laufen 6 Multiplus im System ohne Probleme. Wenn wir das ganze dann auf 9 Multiplus erweiteren, dann haben wir wieder das obige Problem.

Gibt es eine Möglichkeit, den Multiplus-II eine Fehlermeldung zu entlocken?


0 Likes 0 ·
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Welch ein Wahnsins-System ... wofür soll das gut sein ????

Hast Du so RIESIGE Verbraucher ??

0 Likes 0 ·
frank-l avatar image frank-l holger Bleckwehl commented ·

Wir haben den Fehler gefunden.

Ein Patch-Kabel in der VE.Bus Verdrahtung war defekt. Nach dem Austausch funktioniert das System so wie es soll. Zuerst wird einmalig der Relais-Test durchgeführt und dann der Reihe nach die einzelnen Phasen ausgeregelt.
Nur zur Information, die Solaranalge versorgt ein ganzes Unternehmen und auf Grund der eingesetzten Maschinen gibt es schon einen Energiebedarf in Größenorgnung von 10 kW und mehr! Zu Probe hatten wir das System mit 6 Wandler betrieben und das hätte wahrscheinlich auch gereicht.

Besten Dank für eure Unterstützung.

0 Likes 0 ·
3 Answers
maha avatar image
maha answered ·

Sind alle Multis auf Schalterstellung I ?

Auch richtig konfiguriert?

1685009402349.png1685009865104.png


1685009402349.png (44.1 KiB)
1685009865104.png (44.6 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

frank-l avatar image
frank-l answered ·

Alle Multis stehen auf I, der Umschalter auf EIN und AC Eingang 1 auf Netz!

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Was passiert, wenn du die Anlage auf "Nur Wechselrichter" stellst?

0 Likes 0 ·
frank-l avatar image
frank-l answered ·

Wir haben den Fehler gefunden.

Ein Patch-Kabel in der VE.Bus Verdrahtung war defekt. Nach dem Austausch funktioniert das System so wie es soll. Zuerst wird einmalig der Relais-Test durchgeführt und dann der Reihe nach die einzelnen Phasen ausgeregelt.
Nur zur Information, die Solaranalge versorgt ein ganzes Unternehmen und auf Grund der eingesetzten Maschinen gibt es schon einen Energiebedarf in Größenorgnung von 10 kW und mehr! Zu Probe hatten wir das System mit 6 Wandler betrieben und das hätte wahrscheinlich auch gereicht.

Besten Dank für eure Unterstützung.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.