question

fl9 avatar image
fl9 asked

Welche Victron MEGA Sicherung für Pylontech Verbund 2xUS5000/US3000C/US3000C

Hallo

habe 2 Pylontech-Türme mit jeweils einem US5000 gefolgt von 2 us3000c an einem Lynx hängen. US5000 als Master:


US5000(Master)-US3000C-US300C-?MEGA FUSE125A/150A/200A - 48V?-Lynx

US5000-US3000C-US3000C-?MEGA FUSE125A/150A/200A - 48V?-Lynx


Welche Sicherung ist für jeden der zwei Kabelstränge zu empfehlen?

Bei 3xUS3000C hat sich eine 125A bewährt.


Danke und Gruß

Pylontechvictron communityvictron
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

ESS oder Offgrid?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

fl9 avatar image
fl9 answered ·

ESS!

Gruß

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image
ojack answered ·

Bei ESS wird die US5000 mit 75A und die US3000C mit je 37A betrieben. ESS nutzt, soweit ich weiß nur die Dauerstromfähigkeit aus. Wie es bei Netzausfall läuft, kann ich dir nicht genau sagen.

In Summe für jeden deiner Stapel also 150A. Daher sollte man das wohl mit >150A absichern.

ABER: Können die Pylontechkabel 25mm² das ab? Und kann deine Anlage 2x150A überhaupt liefern bzw. abnehmen?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

fl9 avatar image
fl9 answered ·

Aktuell sollte es kein Problem sein. Es ist nur ein MP5000 dran - vor dem MP eine 10KW Anlage mit eigenem WR.

Es sollen aber noch 2 MP5000 dazu kommen und 8-10KW über Victron MPPTs

Die Kabel sind mit 150A angegeben soweit ich weis.?


2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Meine_Energiewende avatar image Meine_Energiewende commented ·

Die original Pylontech Kabel sind mit 100 Ampere angegeben, und sollten auf kleinen Fall mit 150 Ampere abgesichert werden. Selbst 100 Ampere halte ich für gewagt bzw sie werden dann schön warm.


Jens

1 Like 1 ·
ojack avatar image ojack commented ·
Dann kannst du doch erstmal locker deine 125A Sicherungen drin lassen.

250A *48V = 12.000W also für einen MP5000 kein Problem.

Bei 3x MP5000 und 10kW über mppts bist du mit deinen Batterien ohnehin etwas knapp unterwegs. Allein die mppts bringen dann 200A Ladestrom dazu noch etwa 200A wenn die 10kW AC-PV über die Multis in die Akkus lädt = 400A !!!


0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ich würde vermutlich die 5000er mit je einem Kabelsatz anschließen und bei den 3000er je 2 zusammen an ein Kabelsatz und dann jeden Strang mit 80A absichern.

Die 5000er können, wenn ich das richtig im Kopf habe, je 80A dauerhaft und die 3000er 37A (also 74A bei zwei zusammen).

2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Bei den US5000 sind es 75A dauerhaft lt. Datenblatt.


Die Belastbarkeit hängt ja auch immer von der Verlegeart ab. Wenn man die 25mm2 offen in der Luft verlegt, hätte ich mit einer 125A Absicherung kein Problem. Das heißt ja nicht gleichzeitig, dass man es so auslegt, dass 125A Dauerlast anliegen. Im Kabelkanal mit mehreren so belasteten Adern würde ich es durchaus auch eher bei 80A belassen.

Im oben genannten Fall würde ich es auch so aufteilen wie @Matthias Lange - DE vorgeschlagen hat. Aber offen verlegen und eher 100-125A absichern.

0 Likes 0 ·
dennibu avatar image dennibu commented ·
Gibt es eigentlich Kennlinien zu den Megafuse? Hab schon verzweifelt und erfolglos gesucht.
0 Likes 0 ·

Related Resources

Victron Pylontech battery compatibility guide

Additional resources still need to be added for this topic