Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer le schéma de branchement d'un coffret ATS d'un groupe électrogène sur un Multiplus 12/3000/50 afin d'automatisé son fonctionnement via l'assistant "démarrer et arrêter un générateur".
Par avance merci.
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer le schéma de branchement d'un coffret ATS d'un groupe électrogène sur un Multiplus 12/3000/50 afin d'automatisé son fonctionnement via l'assistant "démarrer et arrêter un générateur".
Par avance merci.
c'est un contact sec il faut donc juste faire passer le signal dans le relai !
The ats has nothing to do with the start/stop logic. The ats should be installed before the multiplus, the output of the ats feeds the multiplus. If you have a auto start control on your generator that can accept a single on/off signal you would connect that to relay 1 of the Venus device, or if you're not using a Venus device you can connect it to the relay on the multiplus and use the generator assistant.
A little more info about your setup and components you have would be helpful to give you more precise direction.
je confirme, il ne faut pas confondre demarage a distance et ats, ce n'est pas la même fonction !
l'ats c'est juste un selecteur de source auto avec démarrage du groupe !
Merci pour votre réponse.
Je reformule ma demande, j'aurai aimé avoir un schémas pour le branchement d'un coffret ATS d'un groupe électrogène sur un Multiplus 12/3000/50 via le relais auxiliaire afin 'automatisé le démarrage et l’arrêt du groupe selon le paramétrage de l'assistant.Si un tel schéma existe je suis preneur.
Justement un boitier ats ne se connecte pas sur un multiplus. le boitier ats (automatique transfert switch) détecte la perte réseau, démarre le groupe et commute ça sortie.
si on veut commander un boitier ats par un multiplus alors, il faut modifier le boitier ats, il faut donc retrouver les bons cable dans le boitier ats qui correspond à la commande de démarrage du groupe, pour les envoyés sur le relai du multiplus, et ça, ce n'est pas victron qui peut vous aider, mais le fabricant du groupe, car chacun a son propre câblage !!!