question

atne avatar image
atne asked

3 Phasiges ESS mit Multiplus II und im AC-AOUT Victron SYMO ein paar Fragen

Also ich habe ein 3 Phasiges ESS

3 Victron Multiplus II 5000

mit einem Color Control GX der über das Netz eingebunden ist.

Also im Disply wird im Moment der Fronius noch nicht angezeigt.

Aber das ESS wird angezeigt.

Aber mein Problem im Moment ist in der Hauptsache

das in der Device Lice das Gateway angezeigt wird

Aber ich komme nicht auf die Remote Consoloe weil er mir sagt das GX Device sei nicht da

wo dran kann das Liegen

Motbus habe ich angestellt im Servce


Das ESS ist ganz am Anfang des Netzes Eingebaut daher nutze ich die Internen Zähler der Multiplus

Kann ich auch bei einem ESS dann so das Einspeisen vom Symo verhindern?

Dann kann ich mit dem Zähler von Fronius dann mit dem Vorhandenen Wattpiloten von

Fronius nach wie vor Überschussladen?

Danke


ESSFronius
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Ein Schaltbild von der Verdrahtung wäre nicht schlecht ;O)))

Wie ist wo was angeschlossen??

0 Likes 0 ·
phoenix-is-it avatar image phoenix-is-it commented ·
Aus dem Text zu entnehmen was wie und wo verbaut ist, fällt schon schwer, um es mal vorsichtig auszudrücken.
0 Likes 0 ·
atne avatar image atne phoenix-is-it commented ·
sorry
0 Likes 0 ·
2 Answers
atne avatar image
atne answered ·

Ich hoffe das ist übersichtlich genug und sorry und vielen Dank

1681751080548.png


1681751080548.png (89.7 KiB)
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maha avatar image maha commented ·

Hast du über Einstellungen die Remote-Konsole aktiviert?

1681753654726.png

Wie du den Fronius einbindest, findest du hier: Victron mit Fronius verbinden

0 Likes 0 ·
1681753654726.png (96.0 KiB)
atne avatar image atne maha commented ·
Ja er sagt nach wie vor VRM aktiv aber er sagt mir Problem mit dem GX Device

ich habe jetzt mal manuell eine IP eingegeben habe aber weiter das Problem

das er im VRM Portal das GX Device nicht auffruft

0 Likes 0 ·
ojack avatar image ojack commented ·
Der Fronius muss die 1:1 Regel erfüllen. Also bei 3x 5000er Multi max. 15kVA.

Soweit ich weiß kann ESS den Fronius über Netzwerk steuern, also müsste es wohl klappen mit der 0-Einspeisung (wozu auch immer die gut sein soll, weil so eine Anlage ohnehin angemeldet werden muss!!!).

0 Likes 0 ·
atne avatar image
atne answered ·

Irgend wo habe ich mal wieder einen Bock gebaut.

Ich benutze die Internen Zähler von den Multis

aber woher kommt jetzt das das er eher einspeist

als die Batterien voll power zu laden?

1681890676201.png


1681890676201.png (131.9 KiB)
3 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

atne avatar image atne commented ·

Ich finde hier sieht man es noch deutlicher1681891148809.png

0 Likes 0 ·
1681891148809.png (128.1 KiB)
ojack avatar image ojack commented ·
Strombegrenzung durch DVCC?

Sollwert Netz durch ein Skript o.ä. auf Leistung Fronius * -1 gesetzt?

Sind die AC-Loads wirklich 0W? Wenn deine Anlage wirklich seriell wie auf der Skizze oben gebaut ist, dann kann das ja gar nicht stimmen.

Mal ganz ehrlich. So eine Anlage kostet viel Geld und man hört viel von Nachteilen der internen Messung durch die Multis. Lohnt es sich da wirklich auf den bewährten EM24 zu verzichten??


0 Likes 0 ·
atne avatar image atne ojack commented ·
Ich habe leider viele Probleme mit den Carlo Gavazzis gehabt deshalb würde ich Ihn gerne raus lassen aber das werde ich noch entscheiden
0 Likes 0 ·