question

johanneszechner avatar image
johanneszechner asked

Modbus Register Cerbo GX Ve.Direct

Hallo,

ich habe an einem Cerbo GX, einen MPPT 100/20 via VE.Direct auf Port 1 (226) angeschlossen und möchte diesen via Modbus auslesen. Mit welchen Modbus Register bekomme ich die Werte des Gerätes angezeigt? Welchen Bereich der Modbus Exel-Tabelle (com.victronenergy......) ist für VE.Direct Geräte gedacht?


cerbo gxMPPT SmartSolarModbus TCP
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Die Werte im Bereich "Solarcharger" sind dafür zuständig. Manche kannst du ja auch "schreiben"

https://www.victronenergy.com/live/ccgx:modbustcp_faq

0 Likes 0 ·
1 Answer
tnt369 avatar image
tnt369 answered ·

Die Unit-ID hast Du ja bereits genannt (226). Die Register sind 771 bis 791 und 3700 bis 3723.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.