question

namibcharly avatar image
namibcharly asked

Kann ich beim MPPT 100/30 24V von PV eingeben und mit dem Ausgang die 12V Batterie laden

Da ein 4qmm Kabel verbaut ist, für zwei 80W Pannels und 12V aber zu dünn ist habe ich vor die 2 Platten in Reihe zu schalten und somit kommen dann 24V am MPPT 100/30 an, Batterieladung muss aber 12V bleiben. Ist das möglich?

MPPT SmartSolar
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
netrange avatar image
netrange answered ·

Ja.

Bis 100V kannst du alles an den Eingang hängen was du möchtest und deine Ausgangskonfiguration bleibt ja 12V.

Die 24V PV sind sogar besser wegen der höheren Eingangsspannung.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.