Bonjour la communauté, j'ai un souci et j'en appelle à votre sagacité
Je dispose d'un système ESS avec
- MP2 10kVA
- RS450/100 avec 5.6kWc
- Fronius 3.0 avec 3kWc
- CerboGX en ESS et 84kWh de batteries LFP
J'avais déjà constaté quelques liberté de la fonction ESS dans la consommation du réseau alors que les batteries sont pleines, je pensais qu'il s'agissait d'artefac du fait du temps d'échantillonnage, mais j'ai pu voir hier une conso au max de mon raccordement pendant plus de 15 minutes en remplacement de la puissance en provenance du RS450 (cf impression jointe, navré pour les couleurs, mais j'ai beau choisir des couleurs différentes, le VRM change à sa convenance lors de l'enregistrement)
Quelqu'un a-t-il une suggestion ? Dois-je rapporter ce comportement, à qui donc ?
Merci pour votre aide (depuis j'ai coupé le réseau et suis maintenant tranquille, mais alors l'ESS ne me sert plus à rien)