3x Multiplus2 48V 5000 / 70-50
Batteriespeicher über Lynx Distribitor 9x 48V 100Ah
Cerbo GX mit Bildschirm
Mppt 250/100 4 Can
ME 24
Was für Hilfe brauchst du denn?
Ich habe schon ganz viel allein, auch mit der Hilfe von You Toube installiert und ein Elektriker hat geholfen. Wenn du Dich auskennst und helfen kannst die Anlage zum Laufen zu bringen werde ich genau beschreiben welche Installation bereits vorgenommen wurde. Ich bin zum ersten Mal in diesem Forum und muss mich langsam rann tasten
Danke für Deine schnelle Antwort
Hast du mal dieses Video angesehen?
https://youtu.be/i22dM3wkWXo
Hat bei mir top funktioniert.
Sei mir nicht böse aber das klingt sehr laienhaft und ich würde dir dringend empfehlen einen fähigen Elektriker zu beauftragen. 230V sind kein Spielkram und die Geräte zu teuer um sie durch Halbwissen kaputt zu konfigurieren.
Mail an: gs-pusher@t-online.de
zwecks weiterer Abstimmung...
Victron Profi bin ich nicht. Mein Victron Wissen stammt aus den Handbüchern, Tutorials und diesem Forum. Und natürlich aus dem Aufbau und Betrieb meiner eigenen Ablage.
Aber ich bin Elektrofachkraft (Industrieelektroniker für Produktionstechnik und Dipl.Ing. Elektrotechnik), sodass ich mich sowohl mit AC, als auch DC Installation, Netzwerken, Bussystemen und Automatisierungstechnik auskenne.
Leider habe ich keinen Meisterbetrieb, sodass die Netzbetreiber mich nichts offiziell anmelden lassen.
Ich habe leider schon zu viel gefährlichen "Bastelmurks" gesehen in letzter Zeit.
so sieht der Ac Schaltplan aus natürlich nicht jedes detail
Am ACout darf es nur eine Verbindung zu den Verbrauchern geben. Was soll der 2.Abgang und wohin führt er?
Der Umschalter dient dazu den Multi zu umgehen, falls dieser ausfällt.
Das ist mir schon klar. Es geht nicht um den Unschalter. Mir geht es um die "Striche" vom ACout Richtung ACin. Ist dies eine tatsächliche zusätzliche Verbindung?
@bonario richtig?
Ich bin mit meinem Latein am Ende und habe es nicht geschafft, die Anlage zum Laufen zu bringen.
Wir haben wirklich alles versucht und kontrolliert. Als letzten Versuch habe wir jeden der Multis als Einzelgerät konfiguriert und jeweils einzeln am Netz angeschlossen, während die beiden anderen abgeklemmt waren. Bei keinem der drei Geräte haben wir es geschaftt, den Multi dazu zu bewegen, dass er Strom vom ACin in irgendeiner Form durchleitet. Es klackerten immer nur Relais, aber eine Durchschaltung erfolgte nicht. Es wurden auch keine V.Bus Error Codes angezeigt! Der jeweils angeschlossene zeigte irgendwann "Fehler" und das war es dann. Nur "Ladegerät" oder "Ein" als Auswahl war egal; keiner schaltete durch.
So etwas habe ich noch nie erlebt...:-(
Als mögliche Fehlerquelle fällt mir nur noch ein, dass der eingestellte deutsche Grid code nicht akzeptiert wird.
Phasendreher, N-Fehler, PE-Fehler, Isolationsfehler?
Gridcode Germany, die Anlage ist auch wirklich in Deutschland?
Hat jemand mal Spannung und Frequenz vom Netz gemessen oder besser noch mit dem Oszi angesehen?
Ihr habt die Multis einzeln angeschlossen. Also nur ACin und DC? Den ACin direkt ans Netz oder dort wie in der Skizze hinter dem EM24 etc.?
Liefert der EM24 brauchbare Daten? Er müsste ja zumindest den Verbrauch immer passend anzeigen können.
Verdächtige Punkte zur Verdrahtung:
- nur im oberen Umschalter wird der N geschaltet. Ist oben der Umschalter Netz-Generator?
- Im unteren ist nur L1-L3 angeklemmt. Ohne richtigen Schaltplan kann man nicht sehen ob das evtl. zum N-Fehler führt, aber es ist durchaus wahrscheinlich.
- im oberen Umschalter sind rechts Brücken zwisschen L1-L2-L3 !! Wozu das???
- zwei 10mm² Leitungen mit je einer Aderendhülse in einer Klemme würde ich eher nicht machen. Dafür gibt es Doppeladerendhülsen.
Es sind keine Verdrahtungsfehler vorhanden! Die würden auch vom System erkannt und mit einem Error Code gemeldet. Der Strom kommt aus dem Netz und nicht vom Generator. Der Schalter für ACout ist auf Bypass geschaltet. Somit sind am ACout keine Verbraucher. Das ist aber auch beim derzeitigen Problem egal, weil halt der ACin nicht schaltet. Spannung und Frequenz am ACin stimmen:
Man sieht, dass die Frequenz von ACin und ACout differiert:
Ich habe mir das Bild vom Schaltkasten jetzt mal genauer angeschaut und da sieht die Verdrahtung mit diversen Brücken sehr sonderbar aus. Das werde ich heute Abend als Erstes klären...
Die Anlage steht nicht zufällig in meiner Nachbarschaft PLZ 38100?
Ich wünsche euch viel Erfolg heute Abend und bin gespannt auf die Berichte. Habe aber erst wieder Sonntagabend Zeit für neue Ideen.
Die ACout-Kabel wurden von allen 3 Multis entfernt, sodass von dort kein Verkabelungsfehler auftreten konnte. Dann wurden 2 Multis komplett abgeschaltet und nur ein Multi als SingleSystem konfiguriert, wobei ich den deutschen Gridcode mittels Passwort auf "None" zurückgesetzt habe. Mit dieser Einstellung hätte der Multi das Netz durchschalten müssen. Dies geschah aber nicht, sondern er blieb im Inverter-Mode und zeigte dann "Fehler" an.
Jetzt bleibt aus meiner Sicht nur noch ein Tausch der 3 Geräte.
wieso alle drei?
Versuch doch die 2 Anderen MP2 auch erst noch
Gruß Franz
Seit gestern läuft die Anlage! Das war mein bisher schwierigster Fall. Unglaublich was da so alles falsch gelaufen ist. Hausverkabelung falsch. Falsches Verbindungskabel für Akku-Cerbo Kommunikation(Typ A statt erforderlichem Typ B) und 2(!) defekte Cerbos.