Victron & Pytes Akku Spannung = NUR 98% Ladung/ BMS Einstellung?

Hallo in die Runde,

es gab hier bereits ähnliche Themen zum Thema Pylontech, jedoch möchte ich um Eure Hilfe/ Rat bitte.

9KWp Solar über AC Wechselrichter am AC In1

3x Victron MPII/ 3000

3x Pytes E-Box 48100R

1x EM24

Cerbo GX

etc.

Der Akku lädt sich immer nur bis 98% und dann ist ENDE, er schafft keine 100%.

Es kommt auch die "Spannung hoch" Meldung.

Das passiert wenn die 56V erreicht/ überschritten werden.

In den Parametern vom Pylontech BMS ist die Grenze mit 56,8V angegeben.

Im DVCC 56,0V (das war so bei der Auslieferung vorkonfiguriert)

Frage1:

Wie kann man es ändern daß der Akku auch die 100% erreicht?

Ist es überhaupt notwendig?

Es geht mir natürlich um eine lange Akku Lebenszeit und die besten Einstellungen für die Batterien.

Frage2:

Ist das mit den "Spannung Hoch" Warnungen normal/ schlimm?

Siehe Screenshots unten.

DANKE :-)bildschirmfoto-2023-04-05-um-142628.pngbildschirmfoto-2023-04-05-um-142507.pngbildschirmfoto-2023-04-05-um-142541.pngbildschirmfoto-2023-04-05-um-142605.pngimg-6700.jpg


battery chargingvictron community
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

7 Answers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Ich persönlich würde das so lassen .. besser immer nur 98% als dauernd 100% das ist schädlich!

Und > 95% reicht zum Zellenausgleich....

wegen zu hoher Spannung : was ist im ESS konfiguriert ??

Pylontech haben 15 Zellen, Pytes haben 16 Zellen intern. Werte müssen also angespasst werden.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

digormc avatar image
digormc answered ·

Danke Holger,

im ESS ist der SoC bei 20% und der Modus "optimiert" (ohne Battery Life)bildschirmfoto-2023-04-05-um-173622.png


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Ich meinte die Werte die im ESS eingetragen sind ...bzw. über VEConfig eingestellt sinf ..

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

digormc avatar image
digormc answered ·

So tief in der Materie war ich noch nicht, werde es prüfen

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

oliver-lindauer avatar image
oliver-lindauer answered ·

Hallo,


Wie hast du deine Einstellungen gemacht? Ich habe auch 3 Pytes die werden aber nicht richtig erkannt!

Danke für Infos.


Meine Anlage:

3x Multiplus-II 48/3000/35-32

1x MPPT 450/100

1x MPPT 250/100

2x Pytes e-box 48100R-C

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Wenn die Akkus nicht richtig erkannt werden, dann ist es ein anderer Fehler....

woran merkst Du,daß die Akkus nicht erkannt werden ??

Evtl. erst einmal einzeln versuchen

0 Likes 0 ·
oliver-lindauer avatar image
oliver-lindauer answered ·

Der Master bringt error und piepst die anderen zwei sind im Run. In dem Reiter Pytes ist nur ein Akku sichtbar mit 100AH die anderen zwei werden nicht angezeigt. Wenn ich den neuen abklemme ist wieder alles in Ordnung.

Kann das sein das es an einer anderen Firmware hängt? Der dritte Akku wurde diese Woche gekauft die anderen letztes Jahr.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

bynight avatar image bynight commented ·
Hallo Oliver ,


Bei mir genau dasselbe. 2+2 ältere Akkus und kürzlich 4 neue dazugekauft. Passt nicht zusammen. Je nachdem was Master ist piepst mal der Master bzw. wird von 6 nur eine Pytes angezeigt. Wenn ich die alten abklemme werden die 4 neuen einwandfrei angezeigt. Oder ich nehme nur die 2 alten, dann werden die einwandfrei angezeigt.

Problem ist daß die neuen C16 sind und die alten C8. Man müßte die neuen auf C8 downgraden damit es funktioniert. Upgraden geht wohl nicht.


Gruß, Ronald

0 Likes 0 ·
sega avatar image
sega answered ·

@digormc Ihr müsst einen Zellausgleich der Pytes machen... die gehen aber nur max. auf 30mV zusammen... hier ein Screenshot von neuen Pytes bei der Inbetriebnahme und Akkuvorladung!

dauert ca. 2 Tage mit den Internen Balancer - immer schön langsam die Spannung erhöhen! ich hab mit 55V gestartet