question

harald07 avatar image
harald07 asked

Kaum Batterieladung trotz hohem PV-Ertrag

Trotz hohem Ertrag wird die Batterie kaum geladen.screenshot-117.png

Der Strom sollte auch nicht begrenzt sein.

screenshot-118.png

Wie kann das sein?

Gestern wurde die Batterie bei ähnlichem Wetter noch mit ca. 320 A geladen.

Viele Grüße

Harald

battery charging
screenshot-117.png (87.9 KiB)
screenshot-118.png (60.3 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Gibt es ein BMS, welches evtl. nicht mehr Strom in die Batterie lässt?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

harald07 avatar image
harald07 answered ·

Es gibt bei mir 5 BMS'es, jedes ist auf 140A eingestellt.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Ich denke die Frage von ojack war eher, ob die Anlage von einem BMS gesteuert wird, und somit den Ladestrom begrenzt. Was steht denn bei den MPPT bei Mode? Das könnte z.B. durch ein Zellungleichgewicht der Fall sein.
Wenn du 5 BMS hast, gehe ich mal davon aus, das 5 Batterien parallel angeschlossen sind. Wie überwachst du hier die Stromverteilung auf die Batterein, oder anders gesagt, woran erkennst du eine Schieflage der Lade-entladeströme?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

harald07 avatar image
harald07 answered ·

Es ist keines der BMS mit Victron direkt verbunden. Ich werte die Daten von den BMS'es im ioBroker aus und steuere darüber den max. Lade.- und Entladestrom.

screenshot-119.png



screenshot-119.png (198.1 KiB)
2 |3000