MPPT Absorptionsmode mit 0A Strom trotz niedriger Solarspannung

Ausgangssituation:
LR1 150/35 mit 2 Solarmodulen a 370W
LR2 100/20 mit 1 Solarmodul a 405W
mit Smart Shunt vernetzt
eingestellte Absorptionsspannung 29V

Problem, auch bei leerer Batterie und niedriger Solarspannung gehen die LR immer wieder in den Absorptionsmode und laden dann nicht. Die LR zeigen dann im Vergleich zum Shunt zu hohe Batteriespannungen an, die sich erst nach Zeit wieder korrigieren und dann das Laden wieder durchführen.

Was ist zu tun?
MPPT Controllers
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Schon merkwürdig, das die MPPT eine höhere Batteriespannung anzeigen. Die Verkabelung zwischen MPPT und Batterie ist ausreichend dimensioniert? Andernfalls kann es auf Grund von Spannungsabfällen auf den Leitungen am MPPT zu einer höheren Spannung kommen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

alu avatar image
alu answered ·

Ich werde die Verbindungskabel und insbesondere ihre Anschlüsse prüfen.