question

bobbarker avatar image
bobbarker asked

SmartSolar 250/60 Überspannungsschutz

Servus
was nehmt ihr denn für den Überspannungsschutz zwischen Modulen und dem MPPT beim 250/60 ? Die handelsüblichen 500V-1000V Überspannungsschutzableiter passen doch eigentlich nicht richtig.

Besten Dank

MPPT SmartSolar
1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

berg avatar image berg commented ·
Sehr gute frage-die wollte ich eben auch stellen...
0 Likes 0 ·
5 Answers
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Wofür diesen Spannungsschutz??? Die sind alle nur dafür da, einen Schutz gegen Überspannung im Grid, also vom Versorger... und gehören damit eigentlich in den Zählerkasten.

Als Blitzschutz für für die Module ABSOLUT nicht geeignet!!!

Der Blitz lacht sich tot über sowas ;;O)))))

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

bobbarker avatar image
bobbarker answered ·

Mir wurde gesagt, dass bei Neuanlagen ein Überspannungsschutz sowohl in den Zählerschrank (da haben wir schon einen), als auch auf die DC-Seite vor den Wechselrichter, in dem Fall dann den MPPT gehört. Daher frage ich....

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

bobbarker avatar image
bobbarker answered ·

Hier eine der Quelle:

Gebäude ohne äußeren Blitzschutz

Die Errichtung einer üblichen PV-Anlage auf einem Gebäude erhöht, wie in DIN EN 62305-3 Beiblatt 5 (VDE 0185-305-3 Beiblatt 5) [3] ausgeführt, die Wahrscheinlichkeit eines direkten Blitzeinschlages in die Gebäudestruktur nicht. Es werden in der Praxis auch keine weiteren wesentlichen Risikoelemente durch die Errichtung einer PV-Anlage auf einem Gebäude erzeugt. Durch die Errichtung einer PV-Anlage auf einem Gebäude ergibt sich in der Regel keine Verpflichtung zur Errichtung eines kompletten Blitzschutzsystems, es sei denn, dass diese Verpflichtung schon vorab bestand.


Die Aussage in VDS 2010 [4] zur Errichtung eines kompletten Blitzschutzsystems bei der Überschreitung der Anlagengröße von 10 kWp ist nur bei privatrechtlicher Vereinbarung zwischen Versicherungsnehmer und Versicherungsgeber bindend.


In Zweifelsfällen wird von den Autoren zur Beantwortung der Frage, ob eine äußere Blitzschutzanlage notwendig ist, eine Risikoanalyse nach der aktuellen DIN EN 62305-2 (VDE 0185-305-2) [5] zur Klärung der Notwendigkeit eines kompletten Blitzschutzsystems nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) [6] empfohlen.


Die Notwendigkeit von Überspannungsschutzmaßnahmen leitet sich für die AC-Seite der PV-Anlage von den Kriterien nach DIN VDE 0100-443 (VDE 0100-443) [7] und für die DC-Seite zusätzlich von den Vorgaben nach DIN EN 62305-3 Beiblatt 5 (VDE 0185-305-3 Beiblatt 5) [3] ab.

Link: https://www.elektropraktiker.de/nc/fachartikel/blitz-und-ueberspannungsschutz-bei-pv-anlagen/

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

buddhafragt avatar image
buddhafragt answered ·

Hat mal jemand herausgearbeitet, was das jetzt konkret heißt?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

rossix avatar image
rossix answered ·

So ein GAK ist praktisch zum schnellen Trennen der Gleichspannung von den Modulen bei Wartung/Umbau ect.

Der Varistor-Überspannungschutz kostet nicht viel und kann gleich neben die DC-Schalter plaziert werden. AC-Wechselrichter haben ja fast alle so einen Trenner eingebaut, aber die MPPTs sind fest verkabelt und lassen sich nicht einfach trennen.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic