Moin ich habe da ein kleines Problem mit meiner Anlage, die fast fertig gestellt ist.
Wenn meine Batterie nicht voll ist, dann wird sie so lange vom Netz geladen bis sie bei 55V ist, dabei wird auch der Strom von der PV genommen. Sobald die Batterie voll ist, passiert nichts mehr.
Die Wechselrichter werden vom Netz versorgt und der Rest wird ignoriert. weiß jemand woran das liegen könnte?
Hier sind alle meine Konfigurationen:
Zu meinem System:
9,48 kWp Flachdachanlage. 4 Strings a 7x 395 Wp Trina Vertex Panele. 1 String 10° Gefälle, rest 5°.
28,672 kW Speicher. 32x 3,2V 280 Ah LifePo4 Zellen. 16s2p. BMS: JK-B2A24S20P.
3x Victron Muliplus 2 48/5000/70-50
1x Victron MPPT RS 450/200-Tr
1x Victron Energy Cerbo GX
1x Victron Energy Smartshunt-Batteriemonitor, 500A
1x Victron Energy Lynx Distributor
1x Dc verteilung Lynx Shunt VE.Can Victron Energy
1x Victron Energy Energiezähler EM24
Einstellungen zum Konfigurieren der Multipluse
MPPT Einstellungen:
Smart Shunt Einstellungen:
Der Grid Meter ist als Netzzähler eingerichtet:
System Setup:
DVCC:
ESS Einstellungen:
Energiemessgerät: