question

maa avatar image
maa asked

Procédure d'Arrêt ESS

Bonjour,

Existe-t-il une procédure idéale, édictée par VICTRON, d'arrêt d'un système ESS.

Partons sur un ESS complet avec onduleur en AC-OUT, onduleur en AC-IN, plusieurs SmartSolar, pile de batterie...

Question identique pour le redémarrage.

Après recherche, je n'ai rien trouvé sur le sujet, l'idée étant de fournir à toutes et tous la meilleure méthode possible préconisée par VICTRON.

A vous lire

Cdt

ESS
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

6 Answers
dvb avatar image
dvb answered ·

Bonjour @Maa et tous,

Je surveille ce post, car ce type de procédure m'intéresse aussi.
J'espère que Victron pourra partager quelque chose.

A suivre.
Cordialement.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image
maa answered ·

Petite remontée de ce post car je ne peux pas croire que les spécialistes du Forum ne se prononcent pas

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·
Petit UP, car 1 mois s'est écoulé sans réponse... Etonnant :(
0 Likes 0 ·
maa avatar image
maa answered ·

Bon je me lance alors, j'espère qu'on me corrigera si j'écris des bêtises...

MISE EN OFF DU SYSTEME COMPLET DANS L'ORDRE

  • 1a-MPPT

DISJO ALIM PV DC OFF

POUR RS450, METTRE PETIT INTERUPTEUR SUR OFF

BASCULE COUPE BATTERIE DES MPPT SUR OFF

LES MPPT DISPARAISSENT SUR ECRAN DU GX TOUCH

  • 1b-SI PV EN COUPLAGE AC

COUPER L'ALIMENTATION DES PV EN COUPLAGE AC

POUR FRONIUS :

BASCULE DISJO ALIM PV DC OFF

COUPER ALIM DISJONCTEUR TABLEAU AC OFF

BASCULE DISJO SOUS FRONIUS OFF

LES PV EN COUPLAGE AC DISPARAISSENT SUR ECRAN DU GX TOUCH

  • 1c-Si PV sur M.O. en AC-IN

COUPER L'ALIMENTATION DES M.O. (Micro Onduleur), SUR LEUR DISJONCTEUR RESPECTIF PUIS EN DEBUT DE LIGNE SUR LE 30ma

LES PV (M.O.) EN AC-IN DISPARAISSENT SUR ECRAN DU GX TOUCH

  • 2-MULTIPLUS

COUPER PETIT INTERRUPTEUR SOUS VICTRON SUR 0

BASCULE DISJO AC-IN OFF

BASCULE DISJO AC-OUT OFF

BASCULE COUPE BATTERIE MULTI SUR OFF

  • 3-PYLONTECH

COUPER INTERRUPTEURS BATTERIE EN PARTANT DU MAITRE

ALORS LE CERBO S'ETEINT TOUT SEUL A PARTIR DU MOMENT OU SON ALIMENTATION VIENT DIRECTEMENT DU LYNX OU DE LA DISTRI DC

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanmarie avatar image
jeanmarie answered ·

Avant d'ouvrir le disjoncteur DC il faut s'assurer que la production d'énergie via les PV est arrêtée.

Sur un RS450 il y a un interrupteur à mettre sur off avant d'ouvrir le circuit DC, sur un MPPT 150 je ne sais pas.

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·
Ok pour le RS450 c'est donc spécifique, merci pour l'info je le rajoute.
0 Likes 0 ·
yann avatar image
yann answered ·

et quand il y a du PV en couplage AC, couper les onduleurs PV avant le multi

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

maa avatar image maa commented ·
Ok j'enrichie la liste, merci
0 Likes 0 ·
maa avatar image
maa answered ·

Rajout de MO en AC-IN

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.