Multiplus II 48/5000 Vorsicherung AC IN

Hallo zusammen,


kurz und bündig, kann ich den Hager FI/LS 32 A als Vorsicherung für den AC IN am Multiplus II 48V/5000 mit 6mm2 Zuleitung verwenden? oder doch lieber nur einen einzel 32 ALS


Danke im Voraus

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Wofür einen FI am AC Eingang ...wenn, dann gehört der an den Ausgang, wenn als Notstrom benutzt. Sonst reicht normale Sicherung