question

insel23 avatar image
insel23 asked

falsche Leistungsanzeige Multiplus II 24/3000

Hallo zusammen,

mir ist aufgefallen, dass der Multiplus eine falsche Leistung anzeigt, sobald die Waschmaschine läuft. Wenn der Motor läuft, sinkt teilweise die momentane Leistung auf Null. Erst wenn die Waschmaschine schleudert, wird eine größere Leistung angezeigt.

Ich kann mir das nur durch die hohe Induktivität des Motors erklären. Jedoch misst der Multiplus anscheinend die richtige Stromstärke am AC Out 1 (siehe Bilder). Gibt es diesbezüglich eine Erklärung oder eine Möglichkeit dieses Problem zu beheben?

wahrend-motor-lauft-und-aufgeheizt-wird.jpg

Hier läuft der Motor. Errechnete Leistung: 2300W

wahrend-motor-steht-und-aufgeheizt-wird.png

Hier steht der Motor. Errechnete Leistung: 2024W

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
aircode avatar image
aircode answered ·

Deine Vermutung ist Richtig. Spannung mal Strom ergibt die Scheinleistung. Wenn der Motor läuft hast du einen cos phi = 0,84, bei stehendem Motor hast du einen cos phi = 0,97.

Hab aber leider keine Idee wie man die Anzeige am Portal oder am Cerbo GX von Wirkleistung auf Scheinleistung ändert. Geht vermutlich nicht, um die Benutzer mit Wirk-, Schein- und Blindleistung nicht zu verwirren :-)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

insel23 avatar image
insel23 answered ·

Okay :)

Blöd ist, das nur mal auch die Blindleistung aus der Batterie gezogen wird...

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.