question

markus71 avatar image
markus71 asked

Wie Konfiguration eines bestehenden ESS mit 1 MP2 auf 3-Phasiges System erweitern?

Hallo zusammen,


Ich habe hier ein ESS mit einem MP2 am laufen. Jetzt möchte ich auf ein 3-phasiges System erweitern und habe 2 zusätzliche MP2 montiert. Jetzt komme ich mit der Konfiguration nicht weiter. Ich habe gelesen, dass zuerst einmal alle MP2 auf den selben Firmwarestand gebracht werden müssen. Da fangen bei mir die Probleme schon an. Ich habe alle MP2 über VE.Bus verbunden. Der bereits laufende MP2 läuft mit der aktuellen Firmware 5.02. Die beiden neuen werden aber in meinem laufenden Venus OS (auf Raspi) nicht angezeigt und erscheinen damit auch nicht im VRM Portal und damit kann ich die beiden auch nicht über das VRM-Portal updaten. Ich könnte natürlich auch mit VEFlash manuel flashen, aber gibt es da nicht einen automatisierten Weg über das VRM-Portal? Das fände ich irgendwie sicherer.

Dann habe ich sowohl mit "VE.Bus Quick Configure" als auch mit "VE.Bus System Configurator" versucht, ein 3-phasiges System zu konfigurieren. An L1 und L2 hängen die beiden neuen MP2. Die werden von beiden Programmen erkannt. Der bereits laufende MP2 hängt an L3 und wird nicht erkannt.

Ich bin noch nicht mit dem MK3 direkt an die beiden neuen MP2 gegangen, um diese zuerst mit VE Configure zu konfigurieren, weil ich dachte, ich müsste zuerst dem System sagen, dass hier 3 MP2 über VE.Bus als 3-Phasen-System laufen sollen.

Im Venus OS (auf Raspi) werden die beiden neuen MP2 auch nicht in der Geräteliste angezeigt. Unter Alarm bekomme ich aber einige Fehler angezeigt, wenn ich die beiden neuen MP2 über VE.BUS an den alten MP2 abschließe (#4 Kein weiteres Gerät erkannt, #14 Fehler bei Geräteüberwachung).

Lange Rede, kurzer Sinn: Gibt es irgendwo ein Tutorial, oder eine Anleitung, wo erklärt wird, wie die Konfiguration eines bestehenden 1-phasiges ESS auf ein 3-phasiges System erweitert werden muss? Falls nicht, wäre dankbar, wenn mir jemand sagt, womit ich erstmal anfangen muß.

3 phase
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

3 Answers
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

markus71 avatar image
markus71 answered ·

Danke für die Links. Ich war schon soweit, dass ich mit VictronConnect (Windows + MK3) die beiden neuen MP2 auf die neueste Firmware gebracht habe. Alle 3 MP2 sind jetzt über VE.BUS über MP3 mit VictronConnect verbunden. Bei der Konfiguration der Mehrphasensystems erkannt VictronConnect aber nur die beiden neuen MP2. Der alte MP2 blinkt auch nicht synchron mit den anderen beiden MP2's. Auf dem alten läuft ja noch die alte Konfiguration mit dem ESS-Assistenten. Muss ich den alten MP2 irgendwie auf Werkseinstellungen zurücksetzen, damit ich ihn neu konfigurieren kann? Wenn ja, mit welchem Tool muss das gemacht werden?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

markus71 avatar image
markus71 answered ·

Problem gelöst. Eines der VE.BUS-Kabel hatte einen Fehler, obwohl mir mein Kabeltester sagt, dass das Kabel in Ordnung ist. Egal, mit einem anderen Netzwerkkabel läuft jetzt alles.