question

hugo1234 avatar image
hugo1234 asked

Redundanz Multiplus bei Parallelschaltung

was Passiert bei einem System mit 6 Multiplus bei einem 3 Phasen-System (zwei jeweils parallel geschalten), wenn ein Multiplus ausfällt unter der Annahme, dass es keine Überlast gibt.


1. Es muss manuell eingegriffen werden, also das System fällt komplett aus bis der Multiplus muss ersetzt wurde oder das System mit 3 Multi plus neu konfiguriert wurde.

2. Beste Lösung: kein manuelles eingreifen erforderlich, es wird eine Warnung ausgegeben aber das System läuft ohne Unterbrechung weiter bzw. das System startet neu aber mit halber Leistung.

Hintergrund:

Es sollte ein System verwirklicht werden, welches autark 400V zur verfügung stellen kann aber mit einer sehr hohen Redundanz. Die Software dahinter kann die Last an die Erzeugung anpassen. D.h im Problem Fall dauert Vorgang länger, sollte aber nicht die Regel sein.

MultiPlus Quattro Inverter Charger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Wenn ein Gerät im Verbund ausfällt, schaltet das komplette System ab.

Das defekte Gerät müsste abgeklemmt/ausgebaut werden und das System muss vor Ort entsprechend umprogrammiert werden.

Das ist zumindest Stand heute.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.