question

shizen avatar image
shizen asked

Multiplus II nur Einspeise kein Notstrom oä.

Moin Moin,

mal ne Frage zu meinem Verständnis.

Meine Anlage besteht aus Solarladereglern, ner BYD Batterie und 3x MultiPlus II, alles über 48V verbunden.

Im Haus gibt eine Nullung die noch nicht gefunden wurde. Damit die Anlage jetzt aber nicht unnütz rumhängt, wäre meine Hoffnung die Anlage bis dahin als reine Einspeisenanlage zu verwenden, natürlich vor dem Zähler.

Ist das möglich?

Grüße

Multiplus-II
6 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·
Formuliere mal bitte deine Frage neu, so das wir alle auch genau verstehen was du wissen möchtest. Danke
1 Like 1 ·
shizen avatar image shizen netrange commented ·
mhh, ohne zu verstehen, was unklar ist ... fällt mir eine Neuformulierung schwer :-(

Können MulitPlus II auch nur als Überschussanlage betrieben werden? Also keine Verbraucher an AC-Out1/2 und keine Batterie im 48V Netz.

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange shizen commented ·

"Im Haus gibt eine Nullung die noch nicht gefunden wurde" ???

0 Likes 0 ·
shizen avatar image shizen netrange commented ·
Ahh, ja.

Irgendwo ist Null und PE verbunden. Der Solarteur hat nach den MultiPlus auf ACOut einen FI eingebaut und der hält nicht, Vermutung Nullung.

Ich denke man kann es eingrenzen auf 4 Geräte die nicht hinter einem weiteren FI hängen, ich kann das aber selber nicht prüfen.

Warum die Verkabelung so ist wie sie ist, historisch gewachsen.

Aufräumen wäre mal nötig, dafür müsste man den Zählerschrank umbauen, weil zu eng.

Grüße

0 Likes 0 ·
phoenix-is-it avatar image phoenix-is-it shizen commented ·
Vor dem Zähler ???
0 Likes 0 ·
shizen avatar image shizen phoenix-is-it commented ·

Nee, da ist das ja normal ... nachdem Zähler

0 Likes 0 ·
1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Es wäre dann ein ganz normales netzparalleles ESS.

Du baust das System genauso auf, wie es letztlich werden soll, nur das die Verbraucheranlage eben auf der AC IN Seite bleibt.

Dafür baut man auch normalerweise einen Umschalter ein, mit dem man die Verbraucheranlage immer vom AC Out auf das Netz zurück schalten kann, wenn mit der Victron Anlage mal was ist.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.