Warum entläd mein Akku so schnell? Warum wird er nicht geladen?

Liebes Forum,


ich bin einigermaßen verzweifelt und komme nicht weiter.


Ich habe einen Multiplus II 48V 5000 70A, einen LiFePo4 Akku mit 6144kAh (16 Zellen glaube ich), ein ET340 Energymeter im 3Phasenbetrieb und einen Cerbo GX.

Das ganze ist Parallel zu meiner PV Anlage mit Kostal Wechselrichter. Weiterhin habe ich noch ein 2. Energymeter in Reihe zum ET340 geschaltet. Dieses Kostal Energymeter ist nur mit dem Kostal Wechselrichter verbunden. Der ET340 ist nur mit dem Cerbo verbunden.


Problem: Obwohl ich fast keine Verbraucher habe und sogar leichten PV Überschuss, entlädt der Akku recht schnell mit ca. 300Wbis wie im Bild 1254W...


Die AC-Loads sind quasi die Leistung der PV Anlage (auf L3 glaube ich).

Das System wurde frisch installiert...


Hilfe!! Was habe ich falsch gemacht? Anbei die Einstellungen vom Multiplus und Cerbo...


Bin für jede Hilfe sehr dankbar...Hoffe ich habe keine wichtigen Angaben vergessen....


VGscreenshot-20230210-145815-samsung-internet.jpgscreenshot-20230210-145722-samsung-internet.jpgscreenshot-20230210-145646-samsung-internet.jpgscreenshot-20230210-145712-samsung-internet.jpgscreenshot-20230210-145757-samsung-internet.jpgscreenshot-20230210-145658-samsung-internet.jpgscreenshot-20230210-145621-samsung-internet.jpgscreenshot-20230210-145731-samsung-internet.jpgscreenshot-20230210-145559-samsung-internet.jpgscreenshot-20230210-145628-samsung-internet.jpgmulti01.jpgmulti02.jpgmulti03.jpgmulti04.jpg

multi05.jpg


Multiplus-IIcerbo gx
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

6 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Ein Anlagenschema wäre toll. Eventuell mal schnell mit Paint gemalt und reingestellt.

Könnte sein das einer deiner Zähler verkehrt herum angeschlossen ist und dein PV Ertrag als Last angesehen wird.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

axelf avatar image
axelf answered ·

danke, hier mal ein Anlagenschema und der Aktuelle Screenshot vom ET340 (Cerbo-Übersicht) und die vom in Reihe geschaltenen Kostal Smartmeter... für mich messen die Phasen das selbe, oder?


Bin voll ratlos... hab jetzt mal die Batterie getrennt, damit sie nicht noch weiter entladen wird...20230210-164832.jpg20230210-164826.jpg20230210-164136.jpg



2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Sinn würde es machen, wenn das Kostal NUR das vom Kostal misst .

Ist der Kostal 1 oder 3 Phasig ?

0 Likes 0 ·
netrange avatar image netrange netrange commented ·

Hab das hier noch gefunden :et340.jpg

0 Likes 0 ·
et340.jpg (89.1 KiB)
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·

Der MPII und der Kostal sollten auf Phase 1 angeschlossen sein

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

axelf avatar image
axelf answered ·

Ah ok, danke für den Tipp. Könnte man das Umgehen indem man einen EM24 anstatt des ET340 einbaut?

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl commented ·
Es reicht als virtuelle Phase 1 .. also WR und MP II am Anschluss für Phase 1 anschliessen am Zähler
0 Likes 0 ·
netrange avatar image
netrange answered ·

Der EM24 wird und muss genauso angeschlossen werden wie der ET340.

Das macht keinen Unterschied.

Der EM24 hat halt nur ein Display

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

axelf avatar image
axelf answered ·

So, danke für die Tipps und das mitdenken und mitlesen...

Habe den Fehler gefunden: Die PV Anlage und der Kostal Wechselrichter waren nicht so angeklemmt, wie ich das gedacht hatte und im oben angehängten Schaubild skizziert habe:

Die PV-Anlage ist direkt zwischen Hauptanschluss und dem ersten Energy-Meter angeschlossen gewesen. D.h. beide Energymeter haben nix vom Solarstrom mitbekommen. D.h. der Victron wusste auch nicht, dass er laden soll und hat demnach auch nix geladen, sondern munter weiter entlagen.

Lösung: Habe die PV-Anlage umgeklemmt (ist jetzt wie in der Skizze oben zwischen Hausanschlüssen und Energy-Metern). ET340 und KSEM messen auch immernoch dasselbe.

Victron war auf L1. Kostal Plenticore ist ja 3-phasig angeschlossen.

Irritiert war ich, dass ich ja 2 Jahre lang die richtigen Daten vom Kostal bekommen habe. Aber da ist der Trick: Man kann das KSEM vor und hinter der PV-Anlage anklemmen. Man muss das aber noch im Wechselrichter (Plenticore) einstellen. Dafür braucht man auch ein entsprechendes Passwort.


JETZT LÄUFT ALLES :-) Kaum macht man's richtig, schon funktionierts....