Keine Frequenzanhebung im Inselbetrieb

Hallo zusammen,

vielleicht kann man mir mit meinem Problem helfen.

Habe eine Inselanlage mit 3x MultiPlus-2 48/5000/70-50 230V, ein Cerbo GX und vier Blei-Säure Batterien je 12V 220Ah. Jetzt ist es so daß die PultiPlus im Inselbetrieb, wenn nicht die volle Leistung der SMA Wechselrichter abgenommen werden kann, keine Frequenzerhöhung stattfindet. Es folgt ein takten (Ein und Ausschalten der MultiPlus in kurzen Abständen).


Wie kann hier Abhilfe geschaffen werden?

Mit freundlichen Gruß Ludwig

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

4 Answers
ojack avatar image
ojack answered ·

Da das bei dir ja nicht der ESS Assistent erledigt, weil der bei der Insel nicht installiert ist, brauchst du den Assistent für Wechselrichter am ACout.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hergoeth avatar image
hergoeth answered ·

Hallo ojack,

Danke für den Typ. Habe jetzt aber leider das Problem, daß die Wechselrichter 52,7Hz sehen. selbst das Aufladen Batterien ist nicht möglich. Werde mal die Einstellungen nochmals kontrollieren.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

frank-jungenitz avatar image
frank-jungenitz answered ·

Moin,

der Assistent ESS muss auf jeder Phase im Multiplus installiert sein. Dann laden alle 3. Wenn die Leistung nicht mehr abgenommen werden kann, geht die Frquenz hoch.

!!! Wenn dein Wechselrichter MG50 kann, so ist das bei Fronius, regelt dieser freuqenzabhängig die Leistung runter - diese wird dann nicht mehr abgerufen, bei 53Hz ist er dann fast aus. (36W)


Du musst warscheinlich den Fehler bei SMA suchen, keine Ahnung ob das mit diesen WR geht ? Googel mal nach MG50 und Fronius- da gibt es ein Schulungsvideo in dem das gut erläutert wurde.

Dein Akku muss auch den Ladestrom aufnehmen können, sonst begrenzt der Multiplus die Ladeleistung und die Frquenz geht hoch.

Ich hatte auch am Anfang Blei und der Fronius hatte ständig abgeregelt 5000KWp / 50V =100A Ladestrom, wenn du den nicht los wirst, geht die Freuenz hoch



Grüße Frank




1675683668295.png

1675683722984.png

1675683755066.png


1675683668295.png (14.5 KiB)
1675683722984.png (12.7 KiB)
1675683755066.png (13.0 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

hergoeth avatar image
hergoeth answered ·

Hallo Frank,

jetzt kenne ich mich nicht mehr aus, ich fahr ja eine Insel, und dachte dass der ESS Assistent da nicht geladen werden sollte. Ist es denn möglich dass der ESS auch durch die Freqenzerhöhung die Wechselrichter abregelt?


Grüße Ludwig