Hallo,
wann hat der Wechselrichter eine Ausgangsleistung von 3.000Watt, und wann hat er eine Ausgangsleistung von 2.400Watt? In den technischen Beschreibungen sind beide Werte hinterlegt.
An meiner Anlage sind es Max. 2.400Watt.
This site is now in read-only archive mode. Please move all discussion, and create a new account at the new Victron Community site.
Hallo,
wann hat der Wechselrichter eine Ausgangsleistung von 3.000Watt, und wann hat er eine Ausgangsleistung von 2.400Watt? In den technischen Beschreibungen sind beide Werte hinterlegt.
An meiner Anlage sind es Max. 2.400Watt.
Es sind 2.400W und 3.000VA.
Wirkleistung ist ungleich Scheinleistung.