Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zur Ladeleistung von 2 Pylontech US2000C und dem Multiplus 48/3000/35-32 .
Seit kurzem habe ich 2 Pylontech US2000C installiert und den Netzzähler ET 340 vor den Stromzähler gesetzt. Meine Herausforderung aktuell ist, dass die Akkus meiner Meinung nach zu gering geladen werden, obwohl die PV genug "Leistung" bringt. Auch wenn ich ein Laden "erzwinge" geht die Ladeleistung nicht über ~130W 3A. Nach langer recherche finde ich leider den Fehler in den Einstellung nicht. Könnt ihr mir vielleicht Helfen.
Hier der Aufbau des Systems:
- PV-Anlage: 6 Platten a 370 WP und einem SolarMax 2200SGA Wechselrichter 2,2 Kw 1-Phasig
- MultiPlus-II 48/3000/35-32 Wechselrichter
- Victron Venus GX
- 2 x Pylontech LiFePO4 Speicherpaket 48V 2,4kWh US2000C
- Energy Meter ET340 3 Phasig max. 65A
Die PV-Anlage mit dem Wechselrichter ist auf L1 in das Hausnetz eingebunden. Den Multiplus II habe ich nur auf AC-In auf L1 angeschlossen. AC-Out ist ungenutzt (macht das Sinn?). Der ET340 ist nach dem öffentlichen Stromzähler eingebunden.
Hier das Bild vom VRM-Online-Portal:
Das zeigt auch schon mein Problem. Obwohl die PV genug Leistung bringt, lädt der Pylontech leider nur mit max 140-145 W 3A. Selbst wenn über 1000W für 30 Min produziert werden, gehen diese als Einspeisung ins Netz anstatt in den Akku (aktuelle Wetterlage). Habe ich i-wo was falsch eingestellt. Anbei die Einstellungen vom Multiplus und dem Venus.
Ich überlage gerade einmal das System komplett zu resetten. Lade gerade die Akkus mit Hilfe vom geplantem Laden (leider auch nur mit ca. 140W) voll, will sie dann wieder entladen und wieder vollladen und dann alles auf Werkseinstellungen stellen und neu einrichten. Außer jemand sieht in den Einstellungen ein Fehler, welchen ich gemacht habe.
Vielen Dank vorab.