jg-melkers avatar image
jg-melkers asked

Hallo zusammen, ich möchte von einem ET340 auf einen EM24 wechseln. Was muss ich beachten? MfG Jens

Vorhanden: Multiplus 2 3000, Cerbo Gx, ET340 -neu EM24 RS485 , 3x Pylontech

em24
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
netrange avatar image
netrange answered ·

Eigentlicher Wechsel 1:1

Einspeisung auch von oben aber mit N Klemme ganz links.

Nur die RS485 Klemmen sind furchtbar fummelig ;)


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jg-melkers avatar image
jg-melkers answered ·

Danke an netrange.

Ich denke dabei eher an die Modbusgeschichte, ob der EM24 am

Victron RS485 to USB interface

dann einfach so, nach dem Wechsel, erkannt wird, oder ob ich da was machen muss.

Für Hinweise bin ich dankbar.


1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

netrange avatar image netrange commented ·

Das sollte alles wunderbar von alleine funktionieren.

ACHTUNG bei der Installation den kleinen Drehschalter auf 1 oder 2 stellen sonst findet die GX Einheit ihn unter Umständen nicht. Danach kann wieder auf Schlüssel gestellt werden.

0 Likes 0 ·
jg-melkers avatar image
jg-melkers answered ·

Super, dann probiere ich das mal.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jg-melkers avatar image
jg-melkers answered ·

@Netrange


Hat prima geklappt, dankeschön. Jetzt müsste ich noch den Verlauf zurücksetzen, am Cerbo. Ich traue mich aber nicht, da ich die Einstellungen nicht verlieren will. Es sollen nur die Energiewerte auf 0 zurückgesetzt werden. Ist der Button im Bild der Richtige?

1675495192872.png


1675495192872.png (400.1 KiB)
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

alan-ge avatar image
alan-ge answered ·

Hat das bei dir so geklappt - irgendwelche tipps?

Habe auf Cerbo gewechselt und jetzt festgestellt, dass EM340 nicht saldiert (eventuel hat die alte Steuerung das ja über die Leistung integriert und selbst saldiert - nicht gut - oder es hat einfach nie funktioniert).

Wenn geht würde ich auch gerne einfach den Em340 auf einen EM24 umklemmen...

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic

Energy Meter Manual EM24 RS485