MultiPlus II s'arrête brusquement - Status "OFF"

Bonjour,

Un multiplus II 8000 avec un MPPT 150/60 fonctionne correctement avec une batterie SEPLOS 48V/280A. Sans aucune raison, il bascule aléatoirement sur "OFF".

L'action sur l'interrupteur I-OFF-II n'a aucune action

Tous les voyants LED du MP800 sont OFF

Le seul moyen de le rallumer est de simplement brancher une interface MKII et de lancer VictronConfig !!!!!

Quel peut être l'origine de ce problème ? Mauvais paramètre dans la config ?


Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
stp avatar image
stp answered ·

Bêtement, as tu vérifié que le petit câble du connecteur de télécommande à distance, soit bien serré? (le mien n'était pas serré et j'ai eu un problème similaire)

1 comment
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

lalluyn avatar image lalluyn commented ·
Bonjour,

Je vais regarder effectivement, je n'avais pas penser à ça .... Merci