question

ra-fa avatar image
ra-fa asked

SALTO DIFERNCIAL LINEA DE CARGA BATERIAS - AC COUPLING 3XQUATTRO 15 KVA + 2 X SYMO 20 KW

Se trata de una instalación AC-COUPLING trifásica compuesta por tres Quattro 48/15000/200-100/100 y dos Fronius Symo 20.0-3-M, y cinco módulos de batería Battery Box Premium LVL de 15,4 kWh de BYD, con apoyo de un grupo de 35 kVA, la corriente del grupo está limitada a 40 A mediante VE Configure 3

La instalación a estado funcionando sin problemas desde que se puso en marcha en abril del año pasado, pero desde hace un mes, cuando el grupo arranca y los Quattro comienzan a cargar, se están produciendo disparos intempestivos del diferencial que protege la línea que va del grupo a las entradas entradas ACin 1 de cada uno de los Quattro, esta línea está protegida por un magnetotérmico de cuatro polos y un diferencial también de cuatro polos con una sensibilidad de 30 mA, la línea llega del grupo electrógeno al magnetotérmico, del magnetotérmico va al diferencial, y del diferencial se reparte una fase para cada inversor y el neutro común para los tres, siguiendo las indicaciones del manual de victron en lo referente a las longitudes de cableados, etc.

Se ha comprobado la línea y está bien, no hay derivaciones ni nada por el estilo, simplemente de vez en cuando el diferencial dispara.

Quizá lo que ocurra es que al ser tres inversores independientes y tener un mismo diferencial para proteger la línea, si no comienzan a cargar a la vez o si no abren los relés de puesta a tierra del neutro a la vez, puede ser que el diferencial trifásico interprete que hay una derivación... como posible solución se me ocurre quitar el diferencial trifásico y colocar tres monofásicos, uno para cada inversor, de esa manera podría evitarse que los tiempos de conmutación de inversor a cargador de cada equipo afectara a los otros. Pero esta solución es muy cara (el coste de los diferenciales es de 450 €) y tampoco estoy seguro de que vaya a funcionar.

Si a alguien le ha pasado algo parecido, le agradecería mucho que lo comentara o bien si desde Victron conocéis algún caso similar, os agradecería que me indicarais si tenéis alguna solución para este caso, o si la solución que propongo puede funcionar.

Un saludo y muchas gracias de antemano.


Rafa

MultiPlus Quattro Inverter ChargerLithium Batterymicrogrid
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

0 Answers