question

jeanphi500 avatar image
jeanphi500 asked

Fonctionnement ESS: pas de charge batterie alors que forte injection

Bonjour

J'ai un Multiplus II GX qui fonctionne très bien depuis bientôt un an.

En ouvrant le VRM je remarque ce jour que la batterie reste à 92% malgré une production PV qui dépasse largement ma consommation. A l'instant par exemple je vois que j'injecte 3000W vers le réseau.

Mon mode ESS est optimisé avec Battery Life.

La question est donc, pourquoi l'énergie n'est-elle pas utilisée pour charger les batteries (et les équilibrer par la même occasion) ?

PS: au vu de la météo, c'est le premier jour depuis 4 ou 5 jours que j'injecte dans le réseau...

Multiplus-IIESScharger
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

12 Answers
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Cela peut arriver pour plusieur raison, avec du lithium bms qui coupe par exemple, mais sans avoir le schéma de l'installation avec la liste complet des composants, des photos, un accès au vrm pour voir l'historique et tous les réglage, il est impossible de dire quoi que ce soit, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut contacter votre distributeur (ou installateur) car normalement eux ont toutes les infos et peuvent accéder à votre monitoring !!!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

Je fais office d'installateur :-)

J'ai tout fait moi même et je comprends très bien le fonctionnement.. Raison pour laquelle je pose la question ;-)

Bref pour le matériel:

- Victron Multiplus II GX 5kVA

- Batteries Pylontech US2000C (7.2kWh)

- Comptage réseau à base de CT

- Aucune charge actuellement sur l'AC Out

- Tout est organisé en AC coupling (pas de source DC)

- ESS mode autoconso (avec rejet sur réseau) / BatteryLife activé

Lien VRM: https://vrm.victronenergy.com/installation/175073/dashboard

Merci d'avance!

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

Et pour compléter, pareil aujourd'hui, aucune charge ni décharge depuis 2 jours; Il est en Idle constamment...

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

krystof69 avatar image
krystof69 answered ·

Bonjour,

quelle est la température de la batterie ?

Sur les PYLONTECH il existe une limitation de courant de charge/décharge si elle est trop faible (ou trop élevée):

pylon-temp-chart.jpg


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

Bon j'ai appliqué le bon vieux principe du "Je coupe le bouzin puis je le rallume"..

Et tout d'un coup tout refonctionne.

Niveau température batterie, elles sont stockées à un endroit où la température est constante entre 20 et 22 degrés..

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Alexandre PY BLOUCH avatar image
Alexandre PY BLOUCH answered ·

J'ai aussi des Pylontech US3000c et je n'utilise pas le Battery Life car il le semble que c'est un algo de charge spécifique pour le Plomb... Or là t'es en LFP...

screenshot-2023-01-19-20-12-34-928-nlvictronenergy.jpg

Mais comme dit Thierry, faut un accès à ta Console VRM pour voir d'où ça vient...


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Alexandre PY BLOUCH avatar image
Alexandre PY BLOUCH answered ·

Faut aussi regarder que tu es en "contrôle externe" piloté par le BMS et aussi tes paramètres DVCC...

screenshot-2023-01-19-20-15-18-351-nlvictronenergy.jpg


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Alexandre PY BLOUCH avatar image
Alexandre PY BLOUCH answered ·

screenshot-2023-01-19-20-17-18-910-nlvictronenergy.jpg

Partie basse des réglages DVCC


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

jeanphi500 avatar image
jeanphi500 answered ·

Comme je le disais plus haut, problème résolu par un simple redémarrage.

Tous mes paramètres sont bons, je les avais soigneusement réglés lors de l'installation.

Pour BatteryLife non ce n'est pas uniquement spécifique au chargement des batteries plomb. Ca permet notamment d'assurer un équilibrage régulier des cellules. C'est tout à fait indiqué pour les cellules LFP.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

je confirme, le battery life est bien adapté au lithium !

c'est même une des closes d'exclusion de garantie sur nos batteries lfp si les battery life n'est pas activé

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

dvb avatar image
dvb answered ·

Bonsoir,

Par contre pas d'incidence avec des Pylontech, puisque leur BMS interne gère, et donc préserve les batteries.

@Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) est-ce que vous confirmez ceci ?

Merci !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

ça n'a effectivement pas d'incidence avec pylontech mais par expérience, je ne vois pas un système fonctionner sans !

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.