question

yannick1 avatar image
yannick1 asked

Consommation excessive d’un Multiplus II 48V-5000W en ESS

La consommation d’un Multiplus II 48V-5000W avec des batteries Pylontech US3000C est de 1.2 A 1.8KWH par 24H, et ce sans aucune charge, les batteries chargées. Je trouve cette consommation excessive.
• Y a-t-il une configuration particulière à faire
• Ou est normal ? Dans ce cas il y a un problème ce n’est pas green du tout.
Merci

Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Toute électronique confondu, cela n'est pas étonnant !

c'est bien pour cela que je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à charger des batteries par le réseau pour les décharger plus tard, le rendement n'est pas bon y compris sur du lithium !




2 |3000