Multiplus 2 48/3000 und Multiplus 2 48/5000 betreiben

Hallo,

Folgendes Problem. Habe einen MP2 48/3000 mit cerbo und Akku in einer Inselanlage laufen-funktioniert alles soweit. Jetzt würde ich gerne einen Multiplus 2/5000 dazu kaufen.

Verschiedene MP2 zusammen in einem System geht nicht-leuchtet mir ein.

Ich könnte doch aber bestimmt einen von beiden MP2 direkt nach meinem BMV an die Busbar anschließen, und ihn einfach als eigenständigen Wechselrichter zu betreiben-ohne Verbindung zum restlichen system-oder? Ab einem bestimmten Akkustand mit eigener Schaltung könnte ich ihn einfach abschalten, damit der Akku nicht komplett leer gezogen wird...Mein eigentlich System mit BMV/Cerbo und Co. dürfte doch so eigentlich nicht auf Störunggehen-solang ich den eigenständigen MP2 nicht im System versuch einzubinden-oder?


Danke für die Hilfe im voraus



Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·

Könntest du machen, ergibt aber irgendwie kein Sinn.
- du kannst beide so nicht über ein Cerbo steuern
- du musst zwei Stromkreise haben, an jedem MP2 einen, die nicht zusammengeschaltet werden dürfen
- damit nutzt du die Leistung nicht wirklich aus
- ob die Ladung der Batterie aus 2 MP sauber funktioniert?

Warum kaufst du dir nicht noch einen zweiten MP2 3000 und schaltest die Beiden Parallel, oder als zweite Phase?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

berg avatar image
berg answered ·

-Sinn schon, da ich für den MP2 48/3000 nicht mehr viel Euros bekommen würde (zwar erst 6Monate alt) und ich evtl. ganz gut einen zweiten "reinen" Wechselrichter im Sommer gebrauchen könnte.

-beide an einem Cerbo-habe leider schon mitbekommen das das leider nicht funktioniert, deshalb habe ich ja oben schon geschrieben, das ich den zweiten MP2 als reinen Wechselrichter laufen lassen würde ohne Kommunikation mit dem restlichen System...

- wie du auch schon erwähnt hast-dann jeweils eine separate Phase die nicht zusammen kommen dürfen

-mit dem zweiten separaten MP2 hab ich das zusätzliche Laden des Akkus j dann auch nicht vor-wie schon erwähnt-nur als reinen Wechselrichter benutzen...

Zu deiner letzten Frage-warum keinen zweiten MP2 3000: weil ich zum einen noch nicht so ganz vertraut mit der eigentlichen Software und ich en bisschen Muffe habe das es evtl. Probleme geben könnte mit dem parallel schalten der beiden MP2 3000. Den bisher läuft alles ohne Probleme...


Aber danke dir für das Feedback und Idee



2 |3000