question

shendrik avatar image
shendrik asked

3 x Multiplus 48V/3000 im TN-C Netz (PEN) / Inselbetrieb

Hallo.

Ich beschäftige mich gerade mit der Aufrüstung meiner Solaranlage.

Ich würde gern 3 Multiplus 48V/3000 3phasig mit einer LiFePo4 14kW Batterie installieren.

Was mich dabei interessiert, ist die Anbindung der Multiplus ...

Ich habe eine Hausanschlusssäule, von dort 4 adrig (also PEN) geht die Zuleitung in mein Gartenhaus. Dort gibt es eine kleine Unterverteilung. Auch von dort erfolgt die Zuleitung fürs Wohnhaus, auch 4 adrig (PEN).

Fürs Gartenhaus wird dann PEN aufgetrennt, dort ist dann auch eine kleine Solaranlage über einen AC Wechselrichter angeschlossen.

Im Wohnhaus wird dann auch in der Hauptverteilung der PEN aufgeteilt ....

Nun möchte ich gern die Multiplus und Batterie in das Gartenhaus installieren und auch den Notfall- / Inselbetrieb ermöglichen.

Ist es möglich die Multiplus mit PEN zu realisieren ?

Leider ist es mit vertretbarem Aufwand nicht möglich die Zuleitung zum Wohnhaus auf 5 adrig umzubauen, dann könnte ich ja in dem Gartenhaus PEN schon auftrennen ...

Welche Möglichkeiten gibt es ?

Gibt es Schaltpläne ?


Danke

Viele Grüße

Hendrik





Multiplus-II
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

1 Answer
Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Wenn du den deutschen Gridcode mit internem NA-Schutz nutzt, muss am Ausgang der Victron Anlage ein TN-S Netz sein, also 5-adrig.
Wenn du am Ausgang mit TN-C weiter gehen willst, brauchst du einen externen NA-Schutz.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.