question

ralliboy avatar image
ralliboy asked

Laderegler schaltet trotz Sonne zwischenzeitlich ab!

Hallo zusammen,

ich habe zwei SmartSolar 100/20 parallel am Laufen. Die Batterie (48V) ist zu etwa 25% geladen.
Parallel wird über ein Wechselrichter aus dem DC-Netz entnommen und in das AC-Netz eingespeist.
Sporadisch schalten die Laderegler für einige Minuten ab, obwohl die Sonne scheint.
Hat da für jemand eine Erklärung?

Gruß Ralliboy


screenshot-20221229-115926.jpgscreenshot-20221229-120005.jpg


MPPT SmartSolar
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

8 Answers
Uwe avatar image
Uwe answered ·

Beim 2. Bild hätte ich gesagt, dass die Solarmodule noch zu wenig Spannung bringen, da Du ca. 5V mehr Eingangspannung benötigst als die Akkuspannung.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ralliboy avatar image
ralliboy answered ·

Das zweite Bild ist der gleiche Zeitraum nur statt der Solarspannung ist es die Batteriespannung.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Uwe avatar image
Uwe answered ·

Sorry. Hast Du ein VE-Smart-Network zwischen den beiden Mppts aufgebaut?

Was für Werte sind den für die Mppts einprogrammiert? Hast Du einen Schweifstrom einprogrammiert?

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ralliboy avatar image
ralliboy answered ·

Ja ich habe das VE-Smart-Netzwerk zwischen den MPPTs aktiviert.
Die Absorbtionsspannung, sowie die Erhaltungsspannung habe ich gemäß Vorgabe von der Pylontech LiFePo4 auf 53,2V gestellt. Re-Bulk-Offset 0,4V; Absorptionsdauer fest 1h;
Schweifstrom deaktiviert; automatischer Zellenausgleich deaktiviert;

Die Laderegler befinden sich in der Ladekennlinie "Bulk".

Heute habe ich mal nur die Batterie geladen (89%) und den Wechselrichter deaktiviert.
Auch hier hat der eine Laderegler für ein paar Minuten abgeschaltet!?screenshot-20230103-143940.jpg



2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Uwe avatar image
Uwe answered ·

Deine Geräte sind also Standalone-Geräte und kommunizieren nicht über einen Datenbus.

Jetzt kannst Du ja nur mal das VE-Smart-Network dekatieren oder löschen, um zu sehen ob beide Mppts das gleiche Verhalten haben. Ansonsten wäre doch im Network immer einer der beiden Mppts der Master. Mal tauschen (Ich kenne mich aber nicht aus, da ich selber kein VE-Smart-Network nutzen kann bei meinen Mppts). BG

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ralliboy avatar image
ralliboy answered ·

Das VE-Smart-Netzwerk hatte ich aktiviert, damit sie sich synchronisieren, und zum gleichen Zeitpunkt in die Absorbtion gehen.
Was ich nicht verstehe, wenn die Absorbtionsspannung garnicht erst erreicht
wird und der Regler sich die ganze Zeit in der Konstantstromphase befindet,
wie er auf die Idee kommt, abschalten zu müssen. Batterie voll kann es ja nicht sein.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

24vnorm avatar image
24vnorm answered ·

Gibt es schon irgendeine neue Erkenntnis?

Was sagt denn das BMS im selben Moment?

Die Ladeströme sehen auch sehr niedrig dafür aus, wenn sie 20A könnten...


2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ralliboy avatar image
ralliboy answered ·

Ich habe das VE-Smart-Netzwerk deaktiviert, aber leider kommt es nach wie vor zu einer
Unterbrechung der Solarstrom-Einspeisung. Für das BMS ist alles im grünen Bereich,
das wir hier keinerlei Grenzen anfahren.

Wenn ich der Situation den Plus der Module kurz von dem SmartSolar trenne und wieder zuschalte,
geht die eingespeiste Solarleistung sofort wieder hoch.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Additional resources still need to be added for this topic