question

yves974 avatar image
yves974 asked

easaysolar 24/3000/70 generateur minimum

Bonjour, Pour l'alimentation 220V de mon EasySolar 24/3000/70, quelle est la puissance minimum requise du générateur ? Si par exemple le générateur ne délivre que 10 A, l'Easysolar adaptera t'il sa puissance de charge comme c'est le cas lorsque la puissance d'un quai est faible ? Je viens d'essayer avec un petit générateur de 2800 W, et l'Easysolar stoppe la charge avant que le générateur ne cale.... Merci d'avance, Yves

EasySolar All-in-One
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

2 Answers
Mike Dorsett avatar image
Mike Dorsett answered ·

There is no minimum generator size - You need to use "VE-Configure" to set the generator maximum current in the inverter configuration. The maximum battery charge current can also be specified to prevent overloading of the generator.

Il n'y a pas de taille minimale de générateur - Vous devez utiliser « VE-Configure » pour définir le courant maximal du générateur dans la configuration de l'onduleur. Le courant de charge maximum de la batterie peut également être spécifié pour éviter une surcharge du générateur.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) avatar image
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) answered ·

Indirectement, il y a bien une taille minimum, car il y a un ac in mini.

sur le multiplus 24/3000 70-16 (firmware 26104xx) c'est 4.5A donc en 230v : 1035VA.

Comme idéalement, il ne faut pas faire tourner le groupe à 100% il faudrait minimum un 1200VA voir un peu plus !

2 |3000