question

Matthias Schreckhase avatar image
Matthias Schreckhase asked

CerboGX und EM24 Verbrauch wird nicht angezeigt

Hallo,

ich nutze einen CerboGX und EM24, um den aktuellen Netzbezug bzw. -einspeisung sowie die aufgelaufenen kWh zu erfassen. Der EM24 ist am CerboGX als Netzzähler definiert und die Verbindung beider Geräte steht. Allerdings wird im Cerbox GX lediglich der aktuelle Strombezug/einspeisung angezeigt. Der Stromzähler (also der kumulierte Stromverbrauch) steht dauerhaft auf 0kWh. Hat da jemand eine Idee, woran das liegen könnte?bildschirmfoto-2022-12-19-um-225225.png

bildschirmfoto-2022-12-19-um-225344.png


cerbo gxem24
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

5 Answers
aircode avatar image
aircode answered ·

Vom Netz:

1,4,7 (L1, L2, L3)

Zu den Verbrauchern:

3,6,9,11 (L1, L2, L3, N)

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Lange - DE avatar image
Matthias Lange - DE answered ·

Ich glaube an der Stelle wird nur der Bezug gezählt, nicht die Summe aus Bezug und Einspeisung.

Getrennt sollte es dann im VRM Portal zu sehen sein, wenn das System komplett und richtig konfiguriert ist.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Schreckhase avatar image
Matthias Schreckhase answered ·

Hallo Matthias,

danke für die Antwort. Das bestätigt meine Befürchtung, dass der EM24 falsch herum angeschlossen wurde. Im Internet kursieren Beiträge, wo es für einen Netzzähler einmal so und einmal so herum beschrieben wird. Bei mir jedenfalls sind die Anschlüsse 3, 6 und 9 dem öffentlichen Netz zugewandt (so wie im Screenshot zu sehen)

Sehe ich das richtig, dass bei Strombezug aus dem Netzt die Werte im CerboGX positiv und nicht negativ sein dürften?bildschirmfoto-2022-12-19-um-225225.pngbildschirmfoto-2022-12-20-um-100123.png


2 comments
2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

ojack avatar image ojack commented ·
Bezug muss positiv,

Einspeisen negativ sein.

0 Likes 0 ·
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Einfach ins Handbuch von EM24 bzw. auf das Anschlussbild auf der Seite, nicht in irgendwelchen Internet-Beiträgen.

Oben rein (vom Netz) unten raus (in die Verbraucheranlage).

0 Likes 0 ·
daniel2022 avatar image
daniel2022 answered ·

Der Netzstrom sollte von oben in den EM24 kommen vom Stromzähler her

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Matthias Schreckhase avatar image
Matthias Schreckhase answered ·

Danke für die Infos.

2 |3000

Up to 8 attachments (including images) can be used with a maximum of 190.8 MiB each and 286.6 MiB total.

Related Resources

Cerbo GX product page

GX family product range

Cerbo GX & GX Touch datasheet

Cerbo GX Manual

Venus root access document

Additional resources still need to be added for this topic

Energy Meter Manual EM24 RS485